11问答网
所有问题
当前搜索:
消防电气检测规范要求
电气
防火
检测
技术
规范
答:
电气防火检测技术规范包括电气设备的外观检查、安装、接线、操作、维护等技术要求
,以及电气设备防火检测的实施方法和标准。它还要求电气设备在操作过程中,应符合安全规范,保证电气设备安全耐用,避免发生火灾危害。电气防火检测技术的作用的扩展:电气检测主要是对电气消防安全检测进行的,而电气消防安全检测则...
电气消防检测
该如何做?
答:
一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量
。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火...
消防电气检测
需要注意什么条件和手段?
答:
(1)电气设备在跟电线的运行需要有序的搭配,在合格的标准下面进行检测和测量
。(2)在检测的时候要
只有专业人员才能检测,其他人不能检测
。(3)对于电气设备,需要做好数据的检测,通过数据的统计来检测出是不是有问题。二,主要手段。(1)红外线检测:有红外线温度,红外线扫描,红外线热谱等。(...
建筑
电气
的
消防规范
答:
除本
规范
第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的
消防
用电,可按三级负荷供电。10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合...
消防
电缆最新
规范要求
答:
(1)火灾自动报警系统布线应遵守《电气装置1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96
。(2)火灾自动报警系统的传输线路线芯截面,除满足技术要求外,还需满足机械强度要求。铜芯绝缘导线穿管敷设的最小截面为1.0mm2;线槽内敷设的最小截面为0.75mm2;多芯电缆的最小截面为0.5mm2。(3)传输...
消防
器材点检时间
要求
答:
4. 在重大节日、重大活动配棚中或期间,应根据当地公安机关消防机构的
要求
对建筑消防设施进行
检测
。5. 消防器材中的灭火器需每月检查一次,特殊危险场所应半个月检查一次消防设施。6. 消防设施包括火灾自动报警系统、室内外消火栓等固定设施。7.
电气消防
安全检测利用先进的高新技术仪器和设备,结合传统方法...
消防电气
绝缘电阻测试记录值大概范围是多少才合格呢?
答:
不同的电气设备.不同的运行条件绝缘电阻
要求
也不尽相同,如低压电缆为10兆欧,低压电容新安装为2000兆欧.运行中为1000兆欧,电机新安装为1兆欧.运行中为0.5兆欧。一般地说,如无特殊要求低压电气设备绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计。按现在建筑
电气规范
GB50303-2002 规定不小于0.5M欧...
消防电气检测
的内容主要有什么
答:
消防检测
内容包括:火灾自动报警系统、消防供水系统、室内消火栓系统、自动喷水(雾)灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁、气体灭火系统、消防法消防检测新规定、消防检测实物工具。火灾自动报警系统 1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护...
电气消防检测
的方法有哪些
答:
电气消防检测的内容 1、
变压器室
①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、...
电气
安全检查内容
答:
检测
结果的比对判定方法。被检测对象的规范化技术要求即
电气
安装的
规范要求
,将检测结果与其比较,得出符合与否的结论,从而最终判定系统是否符合
消防
安全要求。进行判定时,应对不符合项进行划分,一般划分为一般缺陷和危急缺陷,检测结果根据缺陷数量判定为合格、基本合格及不合格。