消防稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么意思...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),
稳压泵使系统自动启泵压力设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间
,即低于0.41时稳压泵启动,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压泵的流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时消防...
180米高的天面
消防稳压泵压力
表应该调
多少
?
答:
1. 当气压罐的充气压力滑杆处于0.16MPa时,
启动泵的压力设定为0.18MPa,停止泵的压力设定为0.22MPa
。2. 这样的设置应确保水灭火系统中最不利位置的静水压力差至少为0.15MPa。
消防稳压水泵
设置在地下室内需要设置的启
泵压力
范围
是多少
?
答:
消防水泵的启动压力比稳压泵的启动压力小于等于0.07MPa到小于等于0.1MPa之间
,稳压泵的启动压力应该满足最不利灭火设施的静压要求>0.15MPa
消防水系统中
消防泵
的
压力
联锁值
是多少
?
答:
消防泵自动启泵压力值应为当系统最不利点水压达到0.05MPa时的压力
。《水消规》规定:稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应...
消火栓稳压泵
电接点
压力
表上限下限
多少
正常?
答:
需要计算确定。设置稳压泵的消火栓系统最不利灭火设施的静压大于0.15MPa,
稳压泵的启动压力大于消防水泵启动压力0.07-0.1MPa
消防
喷淋系统
稳压泵压力
怎样设定?
答:
回答:
稳压
系统在屋面还是地下,保证最不利点在0.15Mpa以上
消火栓稳压泵
扬程与
压力
开关启动的压力值
答:
具体计算方法为:
稳压泵
启
泵压力
P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01,其中h1为
消防
水箱最低水位与最不利点
消火栓
的静高差(m),h2为消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。简化计算稳压泵启泵压力P1也可取0.15 MPa。稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)...
当
消火栓系统
在屋顶设置
稳压泵
时,稳压泵的启
泵压力
应如何确定时_百度知 ...
答:
根据查询相关资料信息显示,当
消火栓系统
在屋顶设置
稳压泵
时,稳压泵的启
泵压力
与静水压力都应大于0.15MPa。稳压泵,
是消防泵
的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
稳压消防泵
正常
压力是多少
– 供应信息
答:
稳压泵
的正常屋顶稳压一般是在2.5-4.5kg
压力
作用的。
消防
高位水箱
稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置
多少压力
?
答:
稳压泵的停启
泵压力
值与稳压泵距
消防水泵
高差没有关系。稳压泵与最不利点
消火栓
高差有关,按照问题,推断出
稳压泵是
放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。