11问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵启停次数
消防
增(稳)压设施
稳压泵
在1h内的
启停次数
符合设计要求,不大于...
答:
消防增(稳)压设施稳压泵在1h内的启停次数符合设计要求,
不大于15次/h
。
消防稳压泵
1h内的
启停次数
,不宜大于( )次
答:
消防稳压泵1h内的启停次数,不宜大于15次
。消防稳压泵是消防系统中的重要组成部分,其主要功能是为消防系统提供稳定的水压。泵的启停次数是指在一定时间内泵启动和停止的次数,这个次数是衡量泵工作效率和使用寿命的重要指标。首先,消防稳压泵的频繁启停会对设备造成很大的压力。每次启动和停止都会对设备...
消防稳压泵启停
间隔时间
答:
一小时不能大于15次
在
消防
系统中,
稳压泵
一直运行吗?
答:
不是的,
这稳压泵根据要求的规范上是每小时不超过15次的
。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
稳压泵
最长
启停
间隔时间
答:
3个小时
。稳压泵最长启停间隔时间为3个小时,而启停间隔时间在
一小时不能大于15次
。稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。
消防
喷淋
稳压泵
隔五分钟响一次正常吗
答:
消防喷淋稳压泵隔五分钟响一次不正常。五分钟响一次不正常,
消防稳压泵
的启动间隔由消防管道压力损失情况决定,消防管道渗漏方面处理的好,4天启动一次补压、稳压是正常的。据《消防给水及消火栓系统技术规范》里规定,稳压泵在正常工作时每小时的
启停次数
应符合设计要求,且不应大于15次每小时。
在
消防
系统中,
稳压泵
一直运行吗?
答:
不是的,这稳压泵根据要求的规范上是每小时不超过15次的。5.3.4 设置稳压泵的临时高压
消防
给水系统应设置防止稳压泵频繁
启停
的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据
稳压泵启泵次数
不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
关于楼顶
消防
水箱噪音和水泵的工作时间
答:
主要是保持系统内压力和管道充满水的要求,确保发生火灾时初期用水量。2.正常情况下,高位
消防
水箱配有一套稳压设施,包括
稳压泵
和稳压灌。3.你描述的情况应该是稳压泵在工作,一般情况下,稳压泵的
启停次数
是每小时15次以内。4.按照规定,稳压泵的出水管应该安装消音止回阀,防止噪音过大。
安装单位技术人员对某商场
稳压泵
进行调试,调试结果如下,其中不符合现行...
答:
当达到系统
停泵
压力时,稳压泵应自动停止运行;
稳压泵启停
应达到设计压力要求。2)能满足系统自动启动要求,且当
消防
主泵启动时,稳压泵应停止运行。3)稳压泵在正常工作时每小时
启停次数
应符合设计要求,且不应大于15次/h。4)稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停。本题答案为B。
下列关于
稳压泵
和
消防水泵
操作控制说法,正确是()。
答:
B选项错误;
消防水泵
吸水管、出水管上控制阀应锁定在常开位置,C选项正确;打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换,D选项正确;
稳压泵
在1h内
启停次数
符合设计要求,不大于15次/h,E选项正确。本题答案为ACDE。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防稳压泵启停次数规范
消防稳压泵起停次数频次
消防稳压泵工作频率
消防稳压泵的启动次数是多少
消防稳压泵启停间隔时间
消防泵启停规范要求
稳压泵启停次数规范
稳压泵一个小时最多启动几次
消防稳压泵可以连续启多久