消防稳压泵规范要求
稳压泵
的相关
规范
答:
”这个规定是有前提的,
条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位
。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。《高规》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵...
在
消防
系统中,
稳压泵
一直运行吗?
答:
不是的,
这稳压泵根据要求的规范上是每小时不超过15次的
。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但
有效储水容积不宜小于 150L
。
消防泵
站内的新鲜水泵和消防泵,
稳压泵
该如何启停?是全部自动,还是有的...
答:
GB6245消防泵规范要求和建筑消防规范,稳压泵一般是常开的,可以做自动启停
。根据实际设计需要选择具体方式,消防泵一般是自动启动,手动停止(不允许自动停止)。新鲜水泵不属于消防泵,没什么特殊要求。按使用的方便、具体使用等情况选择。
为什么
规范要求消火栓
的
稳压泵
流量不大于5L/S ???
答:
稳压泵流量主要是起稳压作用。
小于5/L
,水泄露等补充这个水量,不是起灭火作用的,如果大于5L/s,能补充水量,导致消防主泵不能启动
关于
消防
系统
稳压泵
设定
答:
1、建筑设计防火
规范
中
消火栓
系统没有设置
稳压
系统
要求
。2、高层民用建筑设计防火规范第7.4.7.2条高位
消防
水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa...
消防稳压泵
是否
要求
配置两台,一台运行,一台备用?具体是哪本
规范
上要求...
答:
《石油化工企业设计防火
规范
》中第8.3.6条规定:
消防水泵
、
稳压泵
应分别设置备用泵,备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。
消防稳压泵
能打多少压力?跟什么有关系?
答:
根据《消规》,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。
消防稳压泵
能打多少压力,取决于水泵的扬程,扬程是水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有...
稳压泵
启动次数
规范
答:
不超过10次。频繁启动稳压泵会加速设备的磨损,降低使用寿命。根据
消防稳压泵
的
规范
,连续24小时内,启动次数不超过10次。这个规定的目的是为了减少设备故障率,延长设备的使用寿命。稳压泵的启动次数受多种因素影响,包括设备质量、使用频率和安装环境等。
GB50974-2014
消防水泵
控制与操作相关
要求
答:
1控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭;2控制柜或控制盘应有显示
消防水泵
和
稳压泵
的运行状态;3控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。11.0.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵 ...
稳压泵
启泵压力要大于
消防
主泵0.07-0.1mpa吗
答:
一、
稳压泵
启泵压力不是要大于
消防
主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉