11问答网
所有问题
当前搜索:
消防高位水箱无水规范
什么是
高位消防水箱
?
答:
5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T
。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。高位消防水箱分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
高位消防水箱
设置要求
答:
4、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,
应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶。5、进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应...
高位水箱
设置要求
答:
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力
,并应按下列规定确定:1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅,二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0...
高位消防水箱
的设计安装应符合哪些
规范
要求?
答:
5、高位消防水箱间应通风良好,不应结冰
,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。在东北某大城市有一汽配城因为高位消防水箱没有采暖,冬季把高位消防水箱内的水给放空,恰在冬季该建筑物起火没有水灭火,自动喷水系统没有水扑灭初期火灾,致使...
临时高压消防给水系统的
高位消防水箱
的设置要求?
答:
临时高压消防给水系统的
高位消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,不应小于36m。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑...
高位消防水箱
的设置要求是什么?
答:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于l0000m²且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置
高位消防水箱
。2.其它建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠给水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。3.临时高压给水系统应设置高位消防水箱,提供系统初期消防用水量和...
高位消防水箱
设置要求是什么
答:
设置要求1、
水消防水箱
的有效容积、出水、排水、水位等均按
规范
要求进行。2、高灭火罐的最小有效水位,要视出水管喇叭和防旋流器的埋入深度而定,在灭火池最小有效水位处,吸管喇叭形嘴的流速及水力学状况决定,但不得少于600毫米;在使用防旋风装置时,要按产品规定,防护高度不得低于150毫米。3、高...
消防高位水箱无水
罚款吗?
答:
可能的。
消防水箱没有水
属于违反了消防法第15和16条及28条规定的,一般按照第60条进行处罚5000-50000罚款的。
高位消防水箱
设置要求
视频时间 18:01
室内采用临时高压消防给水系统时,
高位消防水箱
的设置规定有哪些?_百度...
答:
2)其他建筑应设置
高位消防
水箱,但当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。如图4-11所示。注意:其他建筑可不设
高位水箱
是指第1)条之外的建筑;判定安全可靠的消防给水形式,应由专家会论证;稳压系统应满足《消防给水及消火栓系统技术
规范