11问答网
所有问题
当前搜索:
涡轮流量计为0
在
涡轮流量计
中有个术语叫“零点漂移”,请问这个事什么意思?
答:
应该说涡轮流量计本身显示不存在零点漂移问题(输出的电流信号有可能漂移)
,因为涡轮必须旋转切割磁力线,才能产生流量脉冲,进入运算显示出来。如果停输后还有流量,原因可能是:1、下游阀门没有关严,导致小流量测量。2、现场有电磁干扰出现误信号,正常测量时不宜察觉。
涡轮流量计
量程不够,会影响量程内的数据吗?比如说,拿0-100的流量计测量...
答:
会影响,测量的准确等级只符合其流量区间,如果
流量计
标示
为0
-100,能在5-90之间合格就挺好了,很多厂家标的流量区间都是往大了写的、、、。。。
涡轮流量计
有流量但不显示该如何处理?
答:
流量范围问题:有时流量过小可能导致显示问题
。可以适当增大管道内的流量,观察瞬时流量是否显示。如果显示正常,可能是显示屏损坏,此时需返厂维修或更换。电源与显示问题:如果显示屏有亮但不显示数值,要检查流量计的电源是否稳定。如果电源无误,可能是表头的电磁部分烧坏,这时需要专业维修或更换。总结:...
怎么处理天然气
涡轮流量计
不走数?
答:
1、供电电路、信号电路断路或接触不良
,使用万用表检测,排除故障点。2、显示器的线电路板故障或接插件接触不良,更换电路板或接插件。3、前置放大器故障,用铁质物体在放大器底部快速移动,无信号输出,应检查线圈有无断线或脱焊。若放大器损坏,则应更换。4、供电电压太低或不稳定,将电源电压提高并稳...
涡轮流量计
它是什么样的流量计?
答:
涡轮流量计
由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。涡轮流量计的原理是在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体...
液体
涡轮流量计
显示值不
为零
的原因?
答:
其一是因为磁场的干扰,在某些特定的情况下,比如在很强的电磁场干扰的场合下,表头受到外界的干扰会产生错误的信号,使得
涡轮流量计
产生的读数不正确。其二是因为管道的振动,使得叶轮产生位移,然后产生读数。停止振动,读数归零。其三管道不满管,因为它显示的是一个实实在在正确的流量值,由于管道上阀门...
常用
流量计
的测量精度允许误差是多少
答:
常用流量计的测量精度允许误差存在差别,具体如下。质量流量计0.0.5%,容积式流量计0.25~0.5,电磁流量计0.25~1.0,
涡轮流量计0
.15~0.5,涡街流量计0.1.5,超声波流量计0.1.0(多声道优于0.5),孔板、微锥、均速管流量计1~1.5,喷嘴0.1.0。流量计的精确度和误差都是表征测量...
涡轮流量计
输出信号是4~20mA,怎么通过输出的电流值来计算当前的流量,比 ...
答:
4-20mA 的意思就是4mA=
0流量
20mA=上限流量 零点和满度之间的差值是20-4=16mA 你现在检测到电流是5.6mA 他相对于零点的差值就是5.6-4=1.6mA 当前流量=上限流量×(1.6/16)也就是说当前流量是上限流量的10分之一 你只要知道上限流量是多少就可以知道当前流量了。一般最大流量在
流量计
的...
涡轮流量计
精度有多高?
答:
1.
涡轮流量计
:通常具有较高的测量精度,误差范围可以在1%以内。2.电磁流量计:电磁流量计通常也有较高的测量精度,误差通常在1%以下。3.质量流量计:质量流量计以质量为基准进行测量,其测量精度可以非常高,通常在0.1%以下。4.超声波流量计:超声波流量计的精度通常在1%以内,但可以根据型号和应用要求...
液体
涡轮流量计
不工作,但PLC控制面板还有数据显示,怎么处理
答:
可以先把
流量计
与PLC连接的线路断开,用信号发送器加载4——20ma信号给PLC,看显示与给定是否对应,如果对应证明PLC输入通道正常,可以维修或更换流量计解决。如果给定信号与PLC显示不对应,则有可能是PLC通道损坏,或者程序错误导致,考虑是否之前修改过下位机或上位机程序,或上位机是否感染病毒所致。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
涡轮流量计和涡街流量计
涡轮流量计与质量流量计
涡街流量计和涡轮流量计区别
涡轮流量计
法米特涡轮流量计
涡轮流量计可来法米特
涡轮流量计属于
涡轮流量计选型
涡轮流量计零点漂移