11问答网
所有问题
当前搜索:
液化气储罐安全距离不够
液化气
站地上
罐安全间距不足
,改地埋罐属改建工程吗
答:
该情况是否属于改建工程,需要根据具体情况判断。一般来说,如果改地埋罐涉及到液化气站的规模、结构、功能、安全等方面的变化,或者影响到液化气站的相关法律法规和规范要求,那么改地埋罐就属于改建工程,需要按照改建工程的程序和要求进行审批、设计、施工、验收等。液化气站地上
罐安全间距
是指
液化气储罐
...
液化气
站
储罐
与围墙
间距不足
属于重大
安全
隐患吗
答:
液化气站储罐与围墙间距不足属于重大安全隐患
。液化石油气储罐与围墙之间需要保持一定的防火间距,这个要求没有得到满足,就存在着严重的安全风险。缺乏足够的防火间距会增加爆炸和起火事故发生后蔓延至周边建筑物、设施和人员所面临的风险。在事件发生时,由于缺乏适当的阻挡措施,会导致更多可燃物质被波及,进...
液化气
站
安全距离
要求
答:
4、气站总容积大于500立方米小于等于1000立方米,且单罐容积小于等于200立方米时,距民用建筑的
安全距离不
小于55米。距居民区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建、构筑物外墙)90米。
液化石油气储罐
充装站注意事项 因气站的气站总容积而定,安全距离是以储罐外壁为基点,且与气站的总...
厨房用
液化
气罐和燃气灶
距离不足
一米算不算重大
安全
隐患?
答:
将液化气罐和燃气灶放置距离不足一米是一个潜在的重大安全隐患
。由于液化气是易燃易爆的物质,必须严格遵守安全距离的要求,以确保厨房的安全。一般来说,液化气罐应与任何点火源保持足够的距离,包括燃气灶、明火、电热器具等。这个安全距离通常由当地法规和标准设定,具体要求可能会有所不同。在中国,国家...
液化石油气
灌装间与站外道路的
距离不够
怎么办
答:
1、首先改变站区围墙的耐火等级,使用防爆墙加固。2、其次更改围墙的
距离
。3、最后在围墙外建立一道防火墙。
家用煤气
罐安全距离
是多少?
答:
根据有关规定,液化气罐和灶具的
距离
应当在两米以上,五米以下。太近太远都不
安全
,并且也不能穿墙。根据室内燃气管道安装规范:燃气表安装完毕后,必须保证墙体装饰面与燃气表背面的静距离大于1厘米。1、灶具与气瓶距离应在0.5米以上,
液化气
软管有1米左右为宜,气瓶不应放置在灶具的下方,灶具周围...
液化石油气储罐
充装站与居民住宅的
安全距离
应该是多少米?
答:
因气站的气站总容积而定,
安全距离
是以储罐外壁为基点,且与气站的总设计容量和单罐容量相关。
液化石油气储罐
充装站与居民住宅的安全距离设计时的主要依据是《城镇燃气设计规范GB50028-2006》天然气分输站、门站、储配站和加气母站应设置在相对独立的安全地带,应具有适宜的地形、工程地质、供电、供水...
液化气
站周边的
安全距离
是多少?
答:
一、
液化气储罐
与基地外建(构)筑物的防火
间距
(总贮量在50m3以下)1、距站外工业区外墙至少应有50米;2、距民用建筑40米;3、距站外高速、Ⅰ、Ⅱ级公路路肩至少应有20米;4、距站外Ⅲ、Ⅳ级公路路肩至少应有15米;5、距站外架空电力线路至少应有1.5倍杆高;6、距站外Ⅰ、Ⅱ级通讯线路...
液化气
瓶与炉具间的
安全距离
答:
首先,
安全距离
的保持十分关键。如果炉具与
液化气
瓶之间的
距离不够
,一旦发生泄漏或其他意外情况,会导致气瓶燃烧或爆炸,从而造成安全事故。因此,保持足够的距离非常必要。其次,对于家庭使用的液化气瓶和炉具,一定要选择质量可靠的产品,并按照正确的方法和规定使用。不要改装或私自更改燃气管路,以免发生...
液化气
和液化气罐的
安全距离
是多少?
答:
需要注意的是,以上的
安全距离
是根据中国的相关规定,具体的要求可能会因地区、建筑物类型和使用情况而有所不同。因此,在使用液化气罐和
液化气
灶时,最好还是参考当地的法律法规和相关规定,以确保使用的安全。同时,及时进行维护和检查,确保设备的正常运行和安全使用。使用液化气的注意事项 1、安全检查:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
液化气站离旁边建筑不足
液化气站安全距离不足
液氮储罐与围墙安全距离
液化气站储罐与围墙间距
液化气储罐距围墙安全距离
液化气站安全距离内可否硬化
液化气储罐安全距离规范标准
液化气站储罐安全距离
液化气储罐与建筑物的安全距离