11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土分层浇筑高度
重力式墩台施工
混凝土
宜水平
分层浇筑
,每层
高度
宜为()m
答:
【答案】:B 混凝土宜水平分层浇筑,
每层高度宜为1.5~2m
。考点:现浇混凝土墩台、盖梁。
混凝土
墙柱超过多少米分两次浇?
答:
有资料显示,混凝土浇筑时超过两米易发生分层离析,
所以浇筑混凝土时分层一般在1.5~2m
。准确的说所谓连续浇筑也是可以分层、间断,只要在下层混凝土初凝前继续浇筑即可认为是连续浇筑。所以关键在于混凝土浇筑时的间隔时间。详情请查阅设计文件及相关规范确认。希望能帮到您!
板缝
混凝土分层浇筑高度
不宜超过( )。
答:
板缝混凝土分层浇筑高度不宜超过250mm
,并注意混凝土和易性,二次混凝土入模时间不得超过混凝土初凝时间。
混凝土浇筑
应满足什么规范要求?
答:
2、混凝上自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2米
,如超过2m时必须采取加串筒措施。3、浇筑竖向结构混凝土时,如浇筑高度超过3m时,应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。4、浇筑混凝土时应分段分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25...
请问砼设备基础
浇筑
应该
分层
吗?
答:
(1)分层浇筑时,每层浇筑高度应根据结构特点,钢筋疏密决定。通常情况下,
分层高度约为插入式振动器作用长度的1.25倍,且不应超过500mm
。而采用平板振动器时,其分层厚度应为200mm。(2)在浇筑上层混凝土前,应采用压力水冲洗混凝土表面的污物,充分湿润,但不得有水,而对于非泵送及低流动度的...
2米高0.4米宽的梁
混凝土
怎么
分层浇筑
?
答:
对于2米高0.4米宽的梁
混凝土
,可以
分层浇筑
。分层浇筑是为了避免混凝土一次性浇筑过厚,造成温度和收缩应力集中,从而影响混凝土的强度和稳定性。具体的浇筑方法如下:1.首先在梁的底部铺设一层钢筋网,并用钢筋绑扎紧固,以增加梁的承载能力。2.按照设计要求,在梁的每一层施工前,先在梁体周围的支模...
墩台
混凝土
宜水平
分层浇筑
,
每层高度宜为1.5~2m
。是否太厚了,一般不...
答:
墩台混凝土宜水平分层浇筑,
每层高度宜为1.5~2m
。该句子应该是摘自一建市政实务教材吧,这句话的确容易被误解,但句中的分层厚度指的是留施工缝的分层,不是连续浇筑的分层。其标准引自《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008中大体积混凝土的7.10.2,你如果跟分段施工那句规定一起理解就不...
我想问一下
混凝土
的
浇筑高度
上有什么要求,具体高度是多少
答:
防水
混凝土浇筑
时自落
高度
不得大于1.5米;其他混凝土不应超过2米。混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程,在土木建筑工程中把混凝土等材料到模子里制成预定形体,混凝土浇筑时,混凝土的自由高度不宜超过2m,当超过3m时应采取相应措施。作业条件 1、
浇筑混凝土
层段的模板、钢筋、顶埋件及管线等...
6米剪力墙一次
浇筑
多高
答:
6米剪力墙一次浇筑不超过1.0m。因为剪力墙混凝土应分层浇筑振捣,
第一层浇筑高度不应超过500mm
,以后每次浇筑高度不应超过1.0m。所以6米剪力墙一次浇筑不超过1.0m。剪刀墙是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱。
混凝土浇筑
规范要求
答:
所以在
混凝土浇筑
的时候要严格按照自由下落
高度
的规范要求,混凝土自高处轻落的自由高度是不能超过两米的,在竖向结构中混凝土的倾落高度是不可以超过三米的。还有就是要规范混凝土的
分层浇筑
,分层可以使混凝土更加的牢固,一定要按照要求,在下层凝固之前,上层一定要振捣结束。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土板墙一次浇筑最大高度
混凝土浇筑多少米一层
混凝土墙一次性不能浇筑多高
砼一次浇筑高度要求
混凝土分层分段浇筑
柱混凝土一次浇筑高度
墩台分层浇筑高度
混凝土室内浇筑高度是多少
混凝土振捣高度