11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土回弹仪检测范围
混凝土
的
回弹
值多少算合格?
答:
2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件
。二、混凝土回弹仪回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点...
用
回弹仪
时布置测区,测区一般多大?
答:
1每一结构或构件测区数不应少于10个
,对某一方向尺寸 小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适 当减少,但不应少于5个;2相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部 或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;3测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑...
混凝土回弹仪测试
的要求?
答:
1每一结构或构件测区数不应少于10个
,对某一方向尺寸小于4²5m且另一方向尺寸小于0²3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2001)规定,取一个结构或构件混凝土作为评定混凝土强度的最小单元,至少取10个测区。对某一方向尺寸小...
回弹仪
多少天能测强度
答:
《回弹法
检测混凝土
抗压强度技术规程》( JG J/T23-2011)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7d~1000d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的
检测范围
。国内回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《
混凝土回弹仪
》( JJG 8...
回弹
法
检测混凝土
抗压强度达到设计强度的多少算合格?
答:
回弹
法
检测混凝土
抗压强度达到设计强度的95%算合格。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu,k表示。按照GB50010-...
回弹仪
多少强度的
混凝土
才合格啊?
答:
一般只要达到20MPA的强度就好,但是有技术要求要达到115%或130%以上,具体根据要求来衡量。碳化值没有合格一说,但是碳化程度有
范围
之分:未碳化
混凝土
的pH≥12.5,完全碳化的混凝土pH=7,部分碳化区混凝土7<pH<12.5。在操作
回弹仪
的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位,起...
回弹
值多少是
混凝土
强度可以?
答:
在《
回弹
法
检测混凝土
抗压强度技术规程(JGJ/T23-2011)》中6.2.1第6条中明确指出:测区强度按规程中的附录A进行强度换算时要求:混凝土的抗压强度为(10.0-60.0)MPa。规程中的意思换句话来讲,也就是说当混凝土的抗压强度小于10.0MPa或大于60.0MPa时,则就不能用回弹法进行混凝土的强度检测。
回弹检测混凝土
强度达到多少才算合格?
答:
回弹法
检测混凝土
强度,其强度值主要由三个方面因素:1.现场回弹标的读数 2.回弹时
回弹仪
与测区角度 3.碳化深度。这三方因素确定回弹值,回弹角度和碳化深度修正系数一般情况下不会大于1(混凝土标号比较高化修正系数会高于1但砼强度要达到c60以上,碳化深度与砼强度有表可查),(碳化深度越深修正值越...
c25
混凝土回弹
值多少为合格
答:
混凝土回弹仪
回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。2、非水平方向时应修正,非水平
检测
时测区的平均回弹值,精确至0....
混凝土
抗压强度
回弹仪
多少为合格?
答:
实际因为现在都使用商品
混凝土
的原因,一般
回弹
值会偏低,这种高强度的混凝土,一般最终以钻芯取样
检测
结果最为判定是否合格的依据。查JGJ/T23-2001中的附表查出:平均值45.0碳化深度0.5推定值50.6MPa。平均值45.2碳化深度0.5推定值51.1MPa。所以平均值45.1碳化深度0.5推定值50.9MPa。
1
2
3
4
5
6
7
8