11问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土拆模板规范要求
模板拆除
的
要求
是什么?
答:
1. 底模及支架拆除时的混凝土强度要求如下:-
板:跨度≤2m时,强度≥50%;跨度>2m且≤8m时,强度≥75%;跨度>8m时,强度≥100%
。- 梁:跨度≤8m时,强度≥75%;跨度>8m时,强度≥100%。- 悬壁构件:无论跨度大小,均需达到≥100%的强度。2. 不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,...
模板拆除
的
要求
和规定有哪些
答:
5、快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m
。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按本规范第2条的规定确定。6、对于后张预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。7、
拆下的模板及支架杆件不得抛扔
,应分散堆放在指定地...
混凝土
强度达到多少才可以
拆模
答:
3、悬臂构件 均要求设计强度达到100%。侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤
。问题二:7天拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天的混凝土试块。混凝土试块应每浇筑100m3留置一组(不足100m3为一组),连续浇筑超过300m3的可适当减少,每一浇筑部位相应留置标养、同条件和拆模试块。根据《...
混凝土拆除
时对
模板
的
要求
是怎样的呢?
答:
遵守施工规范:在拆除过程中应严格遵守建筑和施工规范,以确保安全和合规
。环境考虑:考虑到环境保护,应合理处理拆除下来的模板材料,尤其是在不再重复使用的情况下。现场管理:合理安排拆除工作的时间和人员,确保现场管理有序,避免对周围环境或邻近工作区域造成影响。总之,混凝土拆除时对模板的要求着重于...
混凝土拆除
时对
模板
的
要求
是怎样的呢?
答:
1. 安全性:在拆除混凝土结构时
,安全是最重要的考虑因素。必须确保模板结构在拆除过程中的稳定性,以防止意外坍塌造成人员伤害或财产损失。2. 拆除顺序:模板的拆除应遵循专业工程师或施工团队确定的顺序。这个顺序通常是基于工程设计和施工规范,旨在防止结构受损或不稳定。3.
模板的完整性
:如果模板计划...
拆模
时间
要求
有哪些?
答:
6.悬挑构件的
模板拆除
:无论其跨度长短,均
要求
必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。7.
规范
规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,
混凝土拆模
强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。混凝土:是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指...
混凝土拆模
时间
规范要求
答:
1.
混凝土拆模
时间的一般
规范要求
是在平均气温不低于20°C的条件下,15天后可以拆模。然而,根据多年施工经验,按照规范的时间拆模可能导致无法按时完工。2. 在正常施工情况下,圈梁和构造柱的
模板
通常在3天后拆除;现浇板和梁的模板在3天后可拆除侧面模板,15天后可拆除底面模板,同时每隔2米左右打一颗...
混凝土
结构
拆模
的
要求
是什么?
答:
一、底模及支架
拆除
时的
混凝土
强度应符合下列
要求
:1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m ,强度≥100%;2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。二、不承重的侧
模板
,包括梁、...
工程管理知识:建筑工程
模板拆除
一般
要求
?
答:
1.非承重
模板
(墙、柱、梁侧模)拆除时,结构
混凝土
强度宜不低于1.2Mpa,以能保证砼表面及棱角不受损坏,承重模板(底模)的
拆模
时间应符合设计
要求
,当无具体要求时,砼强度应符合下表规定。2.对于框架柱模板及墙侧模板,可在砼终凝,并养护94小时后,砼强度不小于1.2Mpa后拆除。侧模拆除后,...
混凝土拆模
时间
规范要求
答:
在
模板拆除
工作中,一共有两类强度
要求
:1、承重模板:详细时间规定见《
混凝土
结构工程施工质量验收
规范
》第4.3.1条规定。不同的构件需要达到的设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率如下:• 板:当跨度≤2时为 ≥50%;当跨度>2,≤8时为≥75%;当跨度>8为 ≥100%;• 梁、拱、壳...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
拆模留几层有强制规范吗
GB5032混凝土拆模最新规范
顶板拆模规范最新版本
混凝土拆除模板的要求
混凝土模板拆除注意事项
墩身模板拆除规范
楼板模板拆除规定最新
大体积混凝土模板拆除要求
混凝土拆模时间规范