混凝土浇筑层以多少毫米为宜
设备基础一般应分层浇筑,每层
混凝土浇筑
的厚度为200~300
mm
,并...
答:
设备基础混凝土一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,
每层混凝土的厚度为200~300mm
。每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。所谓不留施工缝,即必须保证在下层混凝土初凝之前连续进行上一层混凝土的施工。
旧路面
浇筑
新
混凝土
最薄不低于
多少
答:
2. 一般情况下,
新路面的浇筑厚度应为至少100毫米
,这一厚度可根据路面用途进行调整。3. 若路面主要用于行人通行,且荷载较小,可以适当减薄。4. 若是承受重载的路面,如走挖机等重型机械,则至少应浇筑200毫米厚的新混凝土。
砼
分层浇注的厚度是
多少
答:
砼分层浇注的厚度不得小于20cm且不大于50cm
。大体积混凝土在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙。提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。混凝土浇筑的注意事项...
商品房楼层
混凝土
厚度是
多少
答:
根据高层建筑混凝土结构技术规程的规定,
一般楼层现浇板厚度不应小于80mm,预埋暗管时不应小于100mm,顶层板不应小于120mm
。所以对于一般开间进深的住宅楼来说,楼层混凝土厚度普遍在80-100mm之间。而普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。同时作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度...
楼板厚度允许偏差范围是
多少
答:
1、按照混凝土结构施工的标准规范要求,
浇筑混凝土的楼板厚度最高的不能够超过8毫米,而最低的误差不能够小于5毫米
。如果规定是30毫米,那么最低的不能够小于25毫米,而最高的不能够超过38毫米。如果在测量的过程中,超出了这么大的范围,就不符合标准。2、对于不同的部位,允许偏差的范围也有所不同,...
设备基础一般应分层
浇筑
,每
层混凝土
的厚度为200-300
mm
,并( )。_百度...
答:
设备基础一般应分层
浇筑
,每
层混凝土
的厚度为200-300
mm
,并保证上下层之间不留施工缝。筑要求连续、均匀并防止混凝土产生离析;平仓是用人工或机械的方法,将整个浇筑的仓面均匀摊平和充满混凝土料;捣固密实亦称“振捣”,有人工振捣和机械振捣两种,水利工程中普遍采用机械振捣方法。当采用预拌混凝土进行...
试述大体积
砼
的分层
浇筑
方案
答:
当下
层混凝土
终凝后,浇筑上层混凝土时,应先留施工缝的规定处理。2、
混凝土浇筑
分层厚度,宜为300到500
毫米
,当水平结构的混凝土浇筑厚度超过500毫米时,可按六分之一到十分之一坡度分层浇筑,且上层混凝土,应超前覆盖下层混凝土500毫米以上。3、混凝土泵送过程中,不得把拆下的输送 ...
怎样正确
浇筑混凝土
??
答:
1、混凝土构件较厚的时候,一般采用分层下料、分层振捣的方法
浇筑混凝土
。2、每层的浇筑的厚度不超过450
mm
(380*1.25=475mm≈450mm)3、如果分层浇筑,上层混凝土振捣要在下层混凝土初凝之前(两
层浇筑
时间间隔不超过3小时)进行,并要求振捣棒插入下层混凝土5cm以保证上下
层混凝土
结合紧密。图片 4、振捣插...
墩台
混凝土宜
水平分层
浇筑
,每层高度宜为1.5~2m。是否太厚了,一般不...
答:
其标准引自《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008中大体积
混凝土
的7.10.2,你如果跟分段施工那句规定一起理解就不难看出这里指的是留施工缝的意思。其作用是避免一次
浇筑
过大体积减少混凝土水化热量等。大体积混凝土连续浇筑分层厚度宜为300~500
mm
(主要考虑振动棒的有效振密深度及混凝土和易性,...
在地基土直接
浇筑
的基础底部受力钢筋的
混凝土
保护层厚度不应小于( )m...
答:
【答案】:D2021新教材P18页2.保护层厚度见表2A311022-6下注:3.直接接触土体
浇筑
的构件,其
混凝土
保护层厚度不应小于70mm,有混凝土垫层时,可按上表执行。,基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。