11问答网
所有问题
当前搜索:
温控表热电偶为什么要加一个个电阻
为什么
和
热电偶
配套使用的动圈式温度计指示仪表要配可调
电阻
?它是怎样...
答:
一种是回路电阻调整
。对动圈式温度计指示仪来说冷端补偿桥路是和热电偶回路是同一电路。它对于热电偶回路来说有阻抗要求,那个可调电阻的作用就是将热电偶回路加可调电阻的阻值调整成15Ω左右。这种用途的可调电阻,在接线时热电偶有可能是接到可调电阻上的。另一种是补偿电路的零点调整,需要在热电偶输...
热电偶
传DCS
需要
补偿
电阻为什么
,原理是什么?
答:
首先
热电偶
基本原理是两种不同材质的均质导体焊接在一起 一种介质用来测量被测介质的温度叫热端 另一种介质在外部叫冷端 两者由于温度差 会在其两端形成一个电动势。但是热电偶分度表都是以冷端温度为0摄氏度去校验的 所以放在现场实际测量时 必须要把冷端(现场实际温度值)这部分形成的电动势差要弄...
温控
仪输入端并联不一
个电阻为什么
会起到抗干扰
答:
温控仪输入端并联一个电阻,
实际上是降低了热电偶的灵敏度
,低灵敏度的仪器当然抗干扰的能力会强一些。温控仪的输入端输入一定的电压,其表盘就指示出相应的数值。如果你能整理出输入端的电压与表盘指示值的关系,就可以使用若干电阻分压,当作电压表使用。仅仅使用一个电阻是不行的,量程太窄。
我的锡炉感温探头坏了不知道型号?
温控
仪上面说:
热电偶
K E;
热电阻
...
答:
首先您要弄清楚您这个测温范围是多少?也就是说您
温控
仪可以和
热电偶
K、E型两种分度号的配合使用以及和
热电阻
PT100和CU50也行。我现象告诉您这几种热电偶及热电阻的测温范围:K(0-1300°C);E(0-800°C);CU50(-50-150°C);PT100(-200-600°C) 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 4 0 lkmmyd2...
热电偶
和
热电阻
是干嘛用的?有
什么
区别?
答:
热电偶:一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:第一,
信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化
,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度...
热电偶热电阻
工作原理?
答:
将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。
热电偶
就是利用这一效应来工作的。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击...
热电阻
和
热电偶
异同
答:
具有温度敏感变化的金属材料;
热电偶
:热电偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。(4)信号不同
热电阻
:热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化热电偶:热电偶是产生感应电压的变化,随温度的改变而改变。
为什么热电阻
有单支和双支两种?
答:
同等意义上来说双支
热电阻
、
热电偶
也相当于多点热电阻、热电偶。只是不同程度上双支测量的是同一个温度点,而多点热电偶测量的是不同区域的温度点的温度。双支热电阻就是把两支热电阻构成一组热电阻,并安装在外保护管内,测量同一点的温度。有双组输出,可以接两个
温控
器。一个保护管内有一只或...
怎样区别
热电偶
和
热电阻
答:
04
热电阻
比
热电偶
精度高,650度以下一般用热电阻,650度以上一般用热电偶。特别提示 我们在选择两种温度测量器时首先看测温范围和精度要求,再看性价比。
在用
热电偶
测温时
为什么要
保持参比端温度恒定
答:
因为
热电偶
测温受环境温度的影响,参比端温度不同,高温端不变,输出的电压信号也会变化。热电偶信号标准值是以参比端温度为0℃时定的。