答:
1)外立面平网防护 凡高度在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的,首层四周必须支固定3米宽的水平安全网(高层建筑支6米宽双层网),网底距接触面不得小于3米(高层不得小于5米)。高层建筑每隔二层还应固定一道3米宽的水平安全网,网接口处必须连接严密。2)满堂脚手架施工平网防护
满堂红脚手
...
室内满堂脚手架搭设要求,
满堂红脚手架
施工需注意什么?
答:
1、
满堂脚手架
高度不能够超过36米,施工层不能超过1层。2、立杆接头要用扣件进行连接,水平杆长度不能小于3跨。3、在架体外周围以及内部的纵、横向每6到8米由底至顶设置剪刀撑。4、搭设高度在8米以下时,架顶部设置水平剪刀撑,高度在8米以上时,架体底部以及竖向间隔不可以超过8m米处,分别设置水...
满堂红脚手架
搭设要求
答:
1、根据本工程的设计特点和现场条件,外
脚手架
采用ф48钢管双排脚手架,立杆纵距1.5m,横距1.05m,内立杆距离建筑物外立面0.30m,立杆步距为1.8m ;四层屋面上立杆间距为1.5m×1.5m,在距屋面200mm处及以上每隔1.8m将所有的钢管用ф48钢管联成一整体,并采用剪刀撑加固,并利用6m斜杆将该处架子与原外架及原建筑的连...
满堂红脚手架
搭设多少米需进行专家论证?依据是什么
答:
根据《建筑施工安全检查
标准
》JGJ59-2011、《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术
规范
》JGJ130-2011,扣件式钢管脚手架允许搭设的最大高度为50米,架体搭设高度超过50m,应编制专项施工方案未并按规定组织专家论证,经批准后方可实施。而架体搭设高度超过24m,只需进行设计计算并按规定审核,不必专家论证。...
什么是
满堂脚手架
答:
满堂脚手架,也被叫做是
满堂红脚手架
,是通过水平方向单设的,一般是用于施工人员施工通道中,带来的效果是比较好的,但是不可用作建筑结构的支撑系统中。而且满堂脚手架是高密度的,每两件的脚手架距离是固定的,使用也更稳定。 在使用满堂脚手架之后,内墙高度若是在3.6m以下,是不需要额外计算装饰脚手架的,而内墙的砌筑...
满堂红脚手架
的定义是什么?
答:
满堂脚手架又称作
满堂红脚手架
,是一种在水平方向满铺搭设脚手架的施工工艺,多用于施工人员施工通道等,不能作为建筑结构的支撑体系。满堂脚手架为高密度脚手架,相邻杆件的距离固定,压力传导均匀,因此也更加稳固。满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由...
满堂红脚手架
搭设施工方案
答:
第三章
脚手架
的搭设 第一节 脚手架的平面布置 第二节 搭设顺序 第三节 基本构造要求 第四章 内脚手架模板支撑方案计算书 第一节 参数信息 第二节 模板支撑方木的计算 第三节 板底支撑钢管计算 第四节 扣件抗滑移的计算 第五节 模板支架立杆荷载
标准
值(轴力)第六节 立杆的稳定性计算...
满堂红脚手架
高度超过多少米需要做专家论证?
答:
满堂红脚手架
高度超过50米需要做专家论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要组织专家进行论证,论证通过后,方可进行施工。对于脚手架工程来说,需要论证的范围为:(1)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。(2)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。(...
满堂红脚手架
搭设
规范
有哪些
答:
满堂红脚手架
搭设
规范
有哪些 答:编制《满堂红脚手架搭设施工方案》所依据的规范包括但不限于下列:1.《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-...
什么叫
满堂红脚手架
搭设高度?
答:
需要专家论证的:二、模板工程及支撑体系 (一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等
满堂