哪些场所需要安装报警式
漏电保护器
?
答:
1992年国家技术监督局发布的
国标GB13955
-1992《
漏电保护器
安装和运行》规定了漏电保护器的装设范围,以确保电气安全。必须装设漏电保护器(漏电开关)的情况包括:I类移动式电气设备和手持电动工具,这类产品依赖设备基本绝缘和额外的安全措施,如接地。安装在潮湿或强腐蚀性环境的电气设备。建筑施工工地的电...
漏电保护器
的选择
答:
二、根据《剩余电流动作保护器的一般要求》 GB6829和《
漏电保护器
安全和运行的要求》
GB13955
的规定:1、一般场所开关箱(末极)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。2、配电...
漏电保护器国家标准
规范
答:
1992 年国家技术监督局发布的
国标GB13955
-1992《
漏电保护器
安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所:(1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防...
GB13955
-1922是什么时间颁布的
答:
GB
13955-1992
漏电保护器
安装和运行;1992年12月19日发布,1993年5月1日实施,2005年12月1日废止,同时实施GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行,国标委综合函[2017]4号,自2017年3月23日起,GB 13955-2005转化为推荐性标准GB/T 13955-2005,不再强制执行。
漏电保护器
的动作时间是如何规定的
答:
可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.9
漏电保护器
的选择应符合现行
国家标准
《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》
GB 13955
的规定。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间...
gb 13955
-92是最新的吗
答:
GB 13955
-92
漏电保护器
安装和运行;已废止,被GB 13955-2005代替。现行版本:GB/T 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行(强改推);
国家标准
公告2017年第7号、
国标
委综合函[2017]4号,自2017年3月23日起,该标准转化为推荐性标准,不再强制执行。
漏电保护器
国家规范
答:
漏电保护器
以前有
国家标准
,例如
GB 13955
-1992《漏电保护器安装和运行》,GB 14287-1993《防火漏电电流动作报警器》等,不过现在都已经作废,新的标准还未发布。漏电保护器常见类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。(2)同时具有过载保护功能。(3...
GB13955漏电保护器
安装有没有法律效力?
答:
GB
/T
13955
-2017是推荐性
标准
,不是强制性标准。
漏电保护
开关选用原则
答:
为了确保
漏电保护器
的正确使用,国家制定了多项
标准
,如《漏电保护器安全监察规定》和
GB 13955
-2005。在选择漏电保护器时,应遵循以下关键原则:首要条件是购买来自具有生产资质厂家的合格产品,避免购买市场上可能存在约20%不合格品,如不能有效防止短路、保护人身安全或在不应跳闸时误跳,影响正常用电。...
请一下250A漏电开不动作电流是多少?250A
漏电保护器
的动作电流与不动作电...
答:
3. 对于250A的
漏电保护器
,它们通常用作主开关或者连接单台动力设备。主开关的动作电流通常不超过300mA,而连接单台动力设备时,漏电电流一般在75-100mA之间。4. 根据中国
国家标准GB13955
-2017第5.7条e)款规定,选用的剩余电流动作保护器的额定剩余不动作电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运行...