漏电保护器对两相触电
漏电保护器对两相触电
人体双手触及两相电源不起保护作用
答:
正确。根据查询百度题库试题显示:
漏电保护器对两相触电
(人体双手触及两相电源),不起保护作用。A.正确。B.错误 正确答案:A.正确。漏电保护器(leakage protector),又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。
漏电保护器对两相触电
不起保护作用是否正确
答:
漏电保护器对两相触电
不起保护作用是正确的。漏电保护器是在检测到线路各线电流合成后有不平衡电流后才能动作,如有人单相触电后,一部分电流直接入地,不再返回漏电开关形成不平衡电流,从而跳闸。而同时接触二相电压后,电流仍流回漏电开关,没有不平衡电流,开关不会动作,触电人可能有生命危险。漏电保...
漏电保护器对两相触电
人体双手触及两相电源不起保护作用
答:
不起保护作用。
漏电保护器
的作用是检测线路中的漏电电流,从而切断电源以保护人员和设备的安全,然而,
对于两相触电
,即人体双手触及两相电源的情况,漏电保护器可能无法提供有效的保护,因为两相触电时,电流不会像单相触电那样通过大地返回电源,而是会直接流回电源,这样漏电保护器就无法检测到不平衡电流,因...
漏电保护器对两相触电
不起保护作用
答:
漏电保护器对两相触电
不起保护作用这句话是正确的。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,是可以用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器是在检测到线路...
漏保
对两相触电
有
保护
作用吗?
答:
您好!
漏电保护器对两相触电
是有保护作用的。漏电保护器是一种安全电器,用于检测电路中是否有漏电现象。一般来说,漏电保护器是通过监测电流的差异来判断是否存在漏电情况的。当电流通过漏电保护器时,如果电路中存在漏电现象,即有电流"漏"到大地或其他非预期路径上,漏电保护器会立即断开电源,以保护人身...
漏电保护器对两相触电
不起保护作用是否正确
答:
漏电保护器对两相触电
不起保护作用是正确的。两相触电是指人体的两处同时触及两相带电体的触电事故。当发生两相触电时人体承受的是380V的线电压,其危险性一般比单相触电大。人体的触电方式中,以两相触电最为危险,漏电保护器对两相触电不起保护作用是正确。漏电保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及...
漏电保护器对两相触电
不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用是对的...
答:
是错的,其用来切断系统的相间短路故障。
漏电保护器
在反应
触电
和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障。而漏电保护器...
漏电保护器对两相触电
不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用,为什么...
答:
所以这两种情况起不到保护作用。这两种情况,都只限于
两相
电内部的导通问题,因为并没有电漏到外面,所以
漏电保护器
不会动作!(漏电保护器的工作原理是检测电流的入与出是否一致,不一致表明有漏电,才会跳闸,一般相差30mA)额定电压380V的可以220V的不行。希望可以帮助到你!
漏电保护器对两相触电
人体双手触及两相电源不起保护作用
答:
漏电保护器对
只对一般情况下的人体
触电
有保护作用,这就是人体与大地连通时,电流可以从人体流入大地时,人体是线路中的一部分。这是由于漏电保护器的跳闸原因,当进出漏电保护器的电流不相等时,漏电保护器才跳闸,当有电流流入大地时,流入漏电保护器的电流大于流出漏电保护器。其它情况,如双相触电,漏电...
漏电保护器
能不能
对两相触电
进行保护?对相间短路能不能起到保护...
答:
对于单相漏保,在
两相触电
(一相经漏保)可进行保护。对于三相漏保,若有人出现两相触电,且他身体对地绝缘良好,在下认为是起不到
触电保护
作用,因为这时的人体只相当于一个AC38OV的用电器,触电电流瞬间超过心脏所能承受的电流(若流经了心脏)而死亡,直到击穿人体的电流超过漏保空开容量电流,才会因过...