11问答网
所有问题
当前搜索:
漏电开关漏电电流参数
漏电保护器
的额定
电流
是多少?
答:
漏电保护器一般220v的额定18A起,380V的额定20A起。单相KWX4.5A,三相KWX2A
。市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。漏电保护器漏电电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度...
漏电保护器
的动作
电流
是多少?
答:
1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境一般是15mA,漏电保护的动作时间小于0.1秒
。2、380Vac/220Vac总配电箱一般有50mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA,但是*mAx*秒≤30mA·s,根据这个公式就可以计算得出动作的合格时间了。可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005...
配电
漏电开关
的动作
电流
是多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:
总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS
,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设...
漏电保护器
的动作
电流
整定值一般取多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电开关
动作
电流
是多少
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s
。总配电箱中漏电保护器的
额定漏电动作电流应大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热...
漏电保护器
动作
电流
值如何选定?
答:
s。即使
电流
达到100mA,只要
漏电保护器
在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其
参数
按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)。
单相
漏电开关
安数规格是多少?
答:
单相
漏电开关
安数规格分别是:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A、100A等。一般每户要装低压的
漏电保护器
(开关),可以选用漏电动作
电流
为10、20、30、毫安,额定电流32A (140平方以内)60A(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流...
漏电
保护
开关
动作
电流
是多少安培?
答:
一般环境选择动作
电流
不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个
参数
保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
漏电保护器
的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
漏电保护器
的
参数
有哪些?
答:
型号
漏电保护器
为例,各个
参数
的意思如下:1、220V~:额定电压是220伏特。2、50Hz:额定频率是50赫兹。3、GB16917:执行标准为《GB/T 16917 家用和类似用途的带过
电流
保护的剩余 电流动作断路器(RCBO)》。4、4000A:短路分断能力为4000安。5、lΔn=30mA:漏电起跳最小电流为30毫安。
一般家用
漏电开关
买多少安的合适?
答:
漏电开关应该选择32A的。 漏电动作电流选择30MA的。目前的
漏电保护器漏电电流
的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。 要求漏电开关额定电流要大于负载电流。 一般情况下家庭总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算...