11问答网
所有问题
当前搜索:
漏电开关过一会就跳闸
电工知识:
漏电开关过一会就跳闸
,为什么火零对调后,就不跳闸了
答:
详情请查看视频回答
漏电
保护
开关
老是
跳闸
,是什么原因?
答:
(1)安装不良
。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)
漏电开关本身质量有问题
。
与负载不匹配
。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。
漏电保护器总是跳闸原因介绍
漏电保护器跳闸
的排查方法
答:
是由漏电开关本身质量不合格引起的
,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或...
路灯的控制箱内
漏电开关开
3分钟
就跳闸
是啥原因??
答:
2. 短路问题:短路是指电路中两个或多个电极之间发生直接的低阻抗连接
,导致电流过大。当路灯的控制箱内存在短路问题时,短路电流会超过漏电开关的额定电流,引起漏电开关跳闸。短路问题可能是由于线路绝缘破损、设备故障等原因引起的。3.
过载问题
:过载是指电路中的负载电流超过了电路或设备的额定电流。...
漏电开关
隔
一段时间就跳闸
的原因
答:
漏电开关隔一段时间就跳闸的原因可能有以下几种:1. 漏电:漏电开关的主要作用是保护电路安全
,避免电流泄漏对人体造成伤害。如果漏电开关跳闸,
可能是由于电路中存在漏电情况
。这可能是导线破损、电气设备绝缘劣化等原因导致的。2. 过载:如果电路中的电流过大,超过了漏电开关的额定电流,那么就会导致跳闸...
漏电开关
老是
跳闸
是什么原因
答:
一般有三种原因,第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地
漏电
。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载
跳闸
,这时候要关闭
开关
,断开电源,把输出电线的相线全部解开,用万用表逐一测量相线对地是否电阻非常小或电阻为零,排除后继续检查短路线路的情况,更换或加装即可。
漏电开关
为什么每隔几天
就跳闸
呢?
答:
就可能会出现过流
跳闸
的问题。所以需要更换空开,使得两者相符合。另外就是
开关
的类型和复合类型一定要相符合,如果是电路出现短路的问题,需要更换这一路供电的火线和零线位置。合闸使用
一段时间
,看一下是否还会继续跳闸。如果不跳,就能够判断是这条线路上的火线之前存在
漏电
的问题。
什么情况下
漏电开关跳闸
?
答:
漏电保护器本身故障。每个漏电保护器上面都有一个试验按钮T,一般情况下,每个月都需要按一次试验按钮,用来检测漏电保护器的好坏;如果带电情况下,按下漏电保护器的试验按钮T,
漏电保护器不跳闸
,那么漏电保护器坏了,需要及时更换。
为什么
开关
送上电
过一会
才
跳闸
,什么原因
答:
1、开关过载,开关额定电流选择
不
匹配。2、开关负荷侧火线接地,
漏电开关
负荷侧零线接地也会导致
跳闸
。3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,版线路绝缘过低
等
。建议自查表后线路,表后线路出现漏电情况的话会导致漏电开关推不上去。可以把家里的电器插头全部拔掉再尝试能否把...
接上开关灯要亮,但
过一会漏电开关
就要
跳闸
,什么原因?
答:
这种情况通常情况下是因为你的照明电源当中的零线有虚接或接地的情况发生造成的。建议你检查灯上方的棱线有无破损或接地的现象。然后进行维修。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。