11问答网
所有问题
当前搜索:
潜水泵专用电缆标准
请问专家,2500瓦的
潜水泵
需要多粗的
电缆线
?
答:
两千五百瓦的潜水泵,在三百八十伏的三相电源上,电流在六安左右或以下,在一百米以内的线长距离左右,
选择一点五平方毫米的电缆就可以了
,如果线长是十米左右,用一平方毫米的电缆也可以。
潜水泵
主
电缆
是什么型号
答:
JHS防水电缆300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆 用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用
,电缆一端在水中,长期允许工作温度不超过65℃ JHS 6KV潜水电机用防水橡套软电缆 适用于6KV排水潜水电泵输送电力用,长期允许工作温度不超过65℃。电缆的防水方式一般分为纵向阻水和径向径水两种。纵向阻水...
潜水泵
自带
电缆
多少米
答:
6到8米
。一般的6到8米左右潜水泵自带电缆多少米这个没有具体的标准的,每个公司都不同,一般都是高于泵头的位置就可以了,天津奥特泵业一般是配备5米引缆。
5.5千瓦
水泵用
多大
电缆
?
答:
答:5.5千瓦
水泵
,其电源为380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =5500/(1.732×380×0.8)≈10.4A;查找实用五金手册,铜
电缆
每平方安全工作电...
潜水泵
配什么型号的
电线
答:
YCW橡皮电缆或JHS防水橡套电缆都可以
;前者是野外用,后者 JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动.
潜水泵
22KW
电线用
多大
答:
标准
的是
用
10平方的,但是要看需要
电缆线
的长度了,如果是100米左右的话,要用16平方的!
5.5的
潜水泵
距离400米用多大的电览线?
答:
5.5Kw的
潜水泵
额定电流大约11A,一般的
电缆线
阻100米每平方2欧姆,400米每平方8欧姆,线压降为11×8=88V。负载电压波动不能超过5%,即380x5%=19V。88÷19小于6大于4,故选6平方毫米的铜电缆。
潜水泵
怎么样配
电缆
答:
首先要求你所选购的是
潜水专用电缆
,大概的算法是:电机额定功率×2 为工作时的电流;1mm²可以承载4个电流。你用额定功率÷2 就是一个大概电缆的横截面积数。根据电缆的固定横截面积数(市场上的电缆都是有一个
标准
的)来选最接近的就可以了。当正常工作时,你用手握住电缆不发热就可以。但...
三相三千瓦的
潜水泵
需要用多少平方米的铜
电缆
,电源和水源距离600米?_百...
答:
3千瓦6个电流。铜线电阻率0.0175Ω.mm²/m 如果
用
2.5
电线
截面 0.0175/2.5*600=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v 380伏供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是额定电流的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了 用上面的公式你大概算一下吧 。6个平方...
请问7.5KW的
水泵
,需要用多少线径的
电线
?并请告诉我三相电机的选线的...
答:
7.5KW的
潜水泵
需要2.6平方的铝
电缆线
。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85)=13A。根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。其电缆截面平方数=13/5=2.6平方。三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称...