11问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩声测管规范要求
灌注桩声测管规范要求
答:
灌注桩的声测管安装并非绝对要求,具体需根据桩的长度来确定
。对于长度大于或等于40米的灌注桩,一般需要安装声测管,以便进行超声波检测,以确保桩身的完整性和质量。而对于长度小于40米的灌注桩,可以不安装声测管。
桩基声测管规范
介绍?
答:
以及施工要求。桩基声测管规范其中还注明了桩基声测的相关内容:主要内容如下:
外观质量声测管应为实用性笔直,弯曲度不大于1.5mm/m
。
声测管的椭圆度应不大于外径允许公差的50%
。
声测管两端截面应与其轴线垂直,并应无毛刺
。声测管不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊缺陷存在。允许有不大于壁厚负...
混凝土
灌注桩声测管
检测
规范
中都有哪些注意要点
答:
基声测管在在装时需要注意的规范主要是,
尽量使用铁丝捆绑在钢筋笼上,保持管体相互平行且等距;管体的焊缝尽量冲着桩基壁
;在连接的时候检查好密封圈尽量不要让接头部分出现泄漏;盖好胶帽木塞防止造物落入。如果是桩基直径大于2000mm,声测管牢固绑扎(或焊接)在钢筋笼内侧。管的下端应封闭、上端应加...
桩基
检测管是每根桩都需要吗
答:
1、底部要尽量伸直桩基底部,且管底一定要封好,千万不能漏浆
;2、在下钢筋笼并延接声测管的过程中,
声测管要与钢筋笼绑扎牢固
,每个接头都需注意封闭好,不得漏浆,在进行攻丝接头连接后最好适当焊接再用封口胶缠绕;3、
灌砼之前记得往管内加满清水
,灌装完成后,管口堵塞好。防止进杂物。4、管径...
怎样预埋
灌注桩声测管
答:
超声波法检测桩基预埋声测管要求
(1)当桩径不大于1500mm时,应埋设3根管;当桩径大于1500mm时,应埋设4根 管
。(2)
声测管宜采用金属管
,其内径应比换能器外径大15mm,
管的连接宜采用螺纹连接,且不漏水
。(3)声测管应牢固焊接或绑在钢筋笼的内侧,且互相平行、定位正确,并埋设至桩底,管...
桩基声测管
检测
规范
答:
桩基声测管
检测时主要考虑两方面的
规范
内容。混凝土灌注桩检测规范依据的是:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)中的相关
要求
。 检测内容、要求: 1、单桩承载力 序号 方法 混凝土检测介绍 1 大应变 动测与静载成果的对比律定曲线 2 堆载直接法适 用于小...
房屋建筑人工挖孔
桩声测管
设置的相关
规范
(多少桩径设置多少根声测管...
答:
对
声测管
总体的
要求
是:接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物。当声测管材料或安装工艺较差时,可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生,对超声波透射法进行
桩基
完整性检测产生较大影响,甚至于无法进行超声波透射法检测。
灌注桩声测管
介绍?
答:
可直接绑扎在钢筋骨架 土,接头处可用大一号波纹套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。塑料管塑料管的声阻抗率较低,用做
声测管
具有较大的透声率,通常可用于较小的
灌注桩
,在大型灌注桩中使用时应慎重-因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:...
灌注桩声测管
安装几根?
答:
打桩时
桩
径大于2.5米时,布置四根,位置
要求
四根
声测管
连接呈正方形布置。声测管可直接固定在钢筋笼内侧上:固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。
不同
桩
径
声测管
预埋几根依照什么
规范
答:
根据国家相关
要求
根据不同的
桩基
直径对
声测管
的埋设数量要根据实际情况进行实时的调整,以便对不同口径的桩基进行全面的检测。大致0.8米以下直径每桩不少于2支,0.8米-1.6米桩径每桩不少于3支,1.6米至2.5米桩径每桩不少于4支,2.5米以上桩径视情况进行增加。不论用多少支都要注意中心点必须...