11问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩接桩做法图集
钻孔灌注桩笼顶标高比设计标高低了2米。问:有没有钻孔
灌注桩接桩
...
答:
灌注桩
没有
接桩
,哪来
图集
或者规范? 而钢筋的接续,应按受拉钢筋接头规定办,见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4节各条。楼主的情况,应邀请设计人来现场处理,符合一定条件时,有可能不必接头,只需要把钢筋笼上提,底下部分不用钢筋。
钻孔
灌注桩
在后期
接桩
中,主筋搭接是否可以换成绑扎?如果可以是否有
图集
...
答:
灌注桩
不是“在后期
接桩
中”,不是‘接桩’,更不是‘后期接桩’,而是接长钢筋笼。在建筑工程里,纵筋一般线材定尺9米,通常需要接长一到二次才能满足桩长要求,但不可能平放在地上接续,因起吊会导致钢筋笼严重变形,都是先吊第一节(9米)入孔,稳住笼子,再吊第二节悬空对正接头,所以,没...
混凝土桩中的
接桩
是什么?
答:
当成桩后村顶标高不足,常采用
接桩
法处理,
方法
有以下两种:1)开挖接桩。挖空泥土出桩后,凿去混凝土浮浆层及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高;2)嵌入式接桩。当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 本回答由科学教育分类达人 何晓强推荐 举报| ...
灌注桩
顶标高不够有什么措施,相差1.2米
答:
采用
接桩
方案:凿除桩头时,凿除高度一般不少于一米且将桩头强度不足(含有沉渣的)混凝土全部凿除。钢筋的连接、混凝土的浇筑按GB50203《混凝土结构工程施工质量验收规范》执行。接桩的桩径比原桩大200(每边大100),混凝土强度提高一级。是在一本
图集
中看到的,以前我就这么处理过,具体什么图集,...
跪求……钻孔
灌注桩
后压浆技术。。。
答:
e. 钢筋笼起吊入孔过程中插
接桩
侧压浆阀,钢筋笼最后就位前焊接桩空孔段压浆导管;f. 钢筋笼入孔吊放过程中不宜反复扭动和向下冲撞;钢筋笼必须沉放到底,不得悬吊!g. 桩混凝土
灌注
完毕,竖孔回填后,应插有明显标识,严禁车辆碾压。4.2.3 后压浆机械设备 (1) 压浆泵采用3SNS型高压注浆泵,...
预制管桩长度有什么规定
答:
管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格。管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米。施工时不允许超深选
桩
。施工前应整平场地,将施工场地范围内一切地上、地下障碍物清除,并在管桩施工场地附近设置基准点。建筑物要牢固,就必须和地基连接...
试简述钻孔
灌注桩
施工中灌注水下混凝土的施工工艺与质量要求。_百度知 ...
答:
(1)在桩内安放内径为25~35cm的钢质导管,水下混凝土通过导管灌入,在灌注过程中,导管在混凝土内的深度一般不宜小于2m或大于6m;(2)导管上设置储料漏斗,首批混凝土的数量应满足导管初次埋置深度(大于等于1m)和填充导管底部间隙的需要;(3)灌入首批混凝土的初凝时间不得早于
灌注桩
的全部混凝土灌注完成时间。灌注达到桩...
什么叫干作业法钻孔
灌注桩
答:
一般的
灌注桩
施工是泥浆护壁的作业
方法
,一边钻孔一边排泥浆。干作业法也就是不采取泥浆护壁而是直接采取护筒的一种形式。灌注桩系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔...
钻孔
灌注桩
套什么定额
答:
10.电焊
接桩
适用于钢筋混凝土方桩,电焊接桩接头钢材用量,设计与定额用量不同时,可按设计用量换算。 11.本定额各种
灌注桩
的材料用量中,均己包括表2-4所列的充盈系数和材料损耗。 灌注桩充盈系数和材料损耗...>> 问题八:钻孔灌注桩中的钢筋笼的制作安装套什么定额 钻孔灌注桩的钢筋笼制作、安装,应该套钢筋...
混凝土
灌注桩
未浇筑到设计标高如何处理?
答:
将
灌注桩
的桩头破除,后整理好钢筋,套上模板,再浇筑砼到设计标高
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
灌注桩二次接桩规范
接桩做法图集图片
灌注桩接桩现场照片
灌注桩接桩做法图片大全
灌注桩施工规范图集
灌注桩短了2米允许接桩吗
灌注桩22G813图集
混凝土灌注桩接桩规范
钻孔灌注桩可以接桩图片