灌注桩钢筋笼少放一节
...如果施工单位有偷工减料的可能
少放一节钢筋笼
有什么影响
答:
主筋和混凝土一起受压。箍筋受剪力并且起到整合
钢筋
骨架作用。主筋不能少。如果想偷工减料的话,可以将箍筋的间距适当放大一点。这样在质检的时候查不出来。
25米水下
灌注桩
需下放两节
钢筋笼
单只下了
一节
会有什么后果?
答:
对
桩
的竖向承载力没多大影响。但桩本身的抗剪能力弱了。如果被严格的甲方和监理抓到,那后果老严重了。偷工减料啊。
那位老师能告诉一下:混凝土
灌注桩
在施工时
少放
一半钢筋(
钢筋笼
短一半...
答:
除非你在隔壁挖个孔下去,打开混凝土检查或者用
钢筋
扫描仪检查 还有个办法就是你对准一根钢筋去钻芯,然后钻头要很厉害,要把箍筋一层层钻断,我还有一个办法,就是在中间钻一个大孔,吊一个钢筋扫描仪下去 我还有最后一个办法,就是从
桩
顶中间斜着钻芯,控制好斜度,紧挨着连钻几个孔,也可以发现...
请教高手,钻孔
灌注桩
在下放
钢筋笼
时,主筋少下两根。原12根主筋,下了1...
答:
应该是制作
钢筋笼
的时候偷工减料吧,
灌注
到上面的时候你插两根钢筋进去不就有12根了吗!
钻孔
灌注桩
下钢筋笼的时候,施工单位少下
一节钢筋笼
会有什么影响_百度知 ...
答:
本职是照图要求施工,施工质量符合规范。不符合图纸要求就不合格,不合格工程不能验收。指望不合格工程侥幸没有什么影响,不是工程施工人员关注的事!不能验收的工程应按GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。免不了要邀请设计人到现场调查研究处理。
钻孔
桩少放钢筋笼
如何抓证据?
答:
现场施工日志、监理检查日志等进行举证。但实话实说除了影像资料,没有性价比高的科学方式进行后期的钻孔
桩
隐蔽工程检查,而且一般情况下如果只是少了几根钢筋,也不会引起质监站的重视,现在劳务队伍偷钢筋手段都很高,最离谱的是5截
钢筋笼
只有一截有钢筋,其余的都是直接插声测管下去,大小应变根本判断...
请教高手,钻孔
灌注桩
在下放
钢筋笼
时,主筋少下两根。原12根主筋,下了1...
答:
3-0.4%为配筋率(对于600直径的),是由设计结构师根据桩承力的情况和桩穿过各土层的性状等决定的。钻孔的
灌注桩
多为不扩底的,桩身强度有很大的富余,鉴于这个有利条件,你可与设计人沟通,安全上应该没问题,在资料手续上如何变通以便通过验收。但是,你的施工质量控制管理是应该好好检讨的!
请问桥梁工程基础钻孔
灌注桩
,
钢筋笼
长度按设计要求少下放30%~50%,对...
答:
不允许你们施工单位这么做的。如果监理被施工单位收买通了,那么接下来就是工程验收这一块了。
桩基
完成后,会需要进行桩基检测(一般由质检站来检查),你这种配筋方式,肯定是不合格的,他们会要求重做。如果你连他们也能买通,那么算你本事大了。桥梁建成后,短期应该不会有什么大问题,但是用不了多久...
桩基工程
中
钢筋笼
施工完毕后发现短缺怎么办?
答:
首先要看你是6m以内短缺还是6m以外短缺.如果是6m以外,那可以经过一下设计院复算,因为老规范里面受压
桩
如果没有考虑
钢筋
加强的话,一般配筋就6m长(人工桩),后来规范才改为6m以下要构造配筋.如果复算通过的了,那其实是没有什么很大关系,自己和甲方私下沟通一下算了.但是如果你是甲方你倒是要求他做处理...
钻孔
灌注桩
能否
少放钢筋笼
,,如果不行,混凝土已经浇捣完成,用什么方法能 ...
答:
笼子肯定是不能
少放
。至于说
少钢筋
那估计就很有可能了。钻孔
灌注桩
它的施工工艺上面有超灌高度,并且浮浆要凿出的吧,到时破桩头的时候就能看到
钢筋笼
了的。