答:
80千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为160A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择50平方的。
50平方的铜芯电缆
,明线敷设安全截流约200A。互感器选择200/5的,电表选择3×1.5(6A)三相四线电表。
请帮忙估算一下问我的
火锅店需要
多少平的
电缆
,谢谢!
答:
你的店总用电量是较大的。说明
火锅店
不小。有70-
80KW
。电流有150A左右。用三相四线的
电缆
要25平方左右的。既然有三相电。空调可以用三相
380V
50Hz的。就不要用一根火线一根零线的单相220V50Hz的了。这样较好。
关于
火锅店用
电的问题
答:
这个我最在行!这个配置没问题!不过布线的时候考虑分组!分片区!分功能布线!
如果分线是4平方的,建议每组线带2个,最多3个电磁炉
!还有照明的箱子和电磁炉的箱子千万不能混合一起布线!
火锅店用多少平方
的
电缆
答:
两相电220v,铜芯
电缆
一个平方可以带3000w,三相电
380V
,铜芯电缆一个平方可以带7000w,你按这个这个算出来,这个是理论最大值了,还要考虑的管线封闭的发热散热的问题,要考虑1-2倍的冗余,不能紧着理论值安装,不然很容易跳闸。入户线缆理论值在15个平方,考虑冗余要30-60个平方,绝对不能少于30,...
火锅店
装修求助!电力问题!
答:
电磁炉150千瓦、空调20千瓦、冰箱热水器15千瓦,灯排风扇5千瓦.其余10千瓦,合计220V200千瓦、折合
380V80千瓦
160A,现有两路专线380V40A电表、40A电表最大能承载60到120千瓦、你怎么排都没问题,前提是每个表的
电缆
不小于50!最简单将电磁炉用一个表,其余的用1个表,这样好排线也好控制!
三相电最大用电量90KW的
火锅店
用电
需要多大
的空开还有需要多大的...
答:
I=P÷U÷√3÷u P=90kw,U=
380
UV, u=0.85 空开的电流等于I×1.5【摘要】三相电最大用电量90KW的
火锅店
用电
需要多大
的空开还有需要多大的
电缆
【提问】I=P÷U÷√3÷u P=90kw,U=380UV, u=0.85 空开的电流等于I×1.5【回答】空开的电流等于241.3A,所以空开要用250A的,电缆最小要...
火锅店380
的电压,150个
千瓦
功率,怎么算
用多大
的
电缆
答:
主
电缆需要
3*35+1*16平方塑料电缆,从地下室穿pvc管敷设到你的店铺,最好将两个电表都用三相,否则可能造成三相不平衡。
四十个2000瓦电
火锅
得
用多大
的
电缆
答:
你好!你的电
火锅
是什么类型的,微波还是光波,还是电热管盘的? 40*2KW=
80KW
可以用35平方铜芯
电缆
,电热管盘的要50平方的铜芯电缆
火锅店
,负荷300
KW
,
380V
进线,应该选用4+1的那种规格的
电缆
可以满足需求...
答:
300
KW
可不少,如果同时用,配电室的开关会跳的。按照配电室开关配线需要3X150+1X90的
电缆
。距离短可以将150改为120的。是不是负荷写错了?如果是30KW的负荷,使用3X16+1X10的就可以。
380
伏,60-70
千瓦
的用电量,需要
用多大
的
电缆
?
答:
2.5KW电磁炉=12.5A 剩下2KW220V=10A 共计30.5A 要打出30%左右的容量40-50A 电表用三相四线有功电度表青岛的40(80)A的 控制开关照明用1PC65N C16的 电源插座用漏电用的2P16A的VIG 空调用3PC65N D25的
电缆
用3*25+2*16的铜芯 VVR的 如果是
380V
60-70
千瓦
全是380的设备120-140个电流...