11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感与梁布置间距规范
烟感
探测器距墙壁、
梁
边
的距离
多少?
答:
烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5米
。烟感探测器周围0.5米内不应有遮挡物,烟感探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的...
消防
烟感
国家
标准
是多少米?
答:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间...
烟感
位置离梁一般是多少米
答:
你好!根据火灾自动报警系统设计规范里的要求,
烟感安装到墙边和梁边的距离不应该小于0.5米
。===>以上由铠卫信安全科技为您解答,望采纳,谢谢!<===
烟感
器离梁应该多大
距离
答:
1、烟感探测器安装间距一般为直径15米,温感探测器安装间距一般为直径10米
。2、设于走道的烟感探测器安装间距一般为15米,温感探测器安装间距一般为10米。3、
探测器离墙壁、梁边水平距离不小于0.5米
。4、探测器周围0.5米,不应有阻碍专物。5、探测器至空调送风口水平距离不小于1.5米,至属多孔...
消防
烟感
国家
标准
安装的
间距
是多少
答:
1. 消防烟感探测器的安装间距应符合国家标准,确保其有效性。
2. 感烟器与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米
,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更...
烟感
器离梁应该多大
距离
答:
烟感探测器的安装间距通常为直径15米,而温感探测器的安装间距则为直径10米。在走道中,烟感探测器的安装间距一般保持在15米,而温感探测器的安装则应保证距离梁边不小于10米。第三,探测器与墙壁或梁边的水平距离应
不小于0.5米
,以确保其正常工作不受干扰。第四,探测器周围0.5米范围内不应有...
消防
烟感
国家
标准
安装的
间距
是多少?
答:
1、
烟感
探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
消防
烟感
设计
规范
GB
答:
法律分析:
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米
,半径7.5米;二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应...
消防
烟感
国家
标准
安装的
间距
是多少
答:
消防烟感国家标准:
不应小于0.5m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装
间距
,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙
的距离
,不应大于安装间距的一半;5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于450。