11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感报警了声光报警怎么不响
请问,按下手报
烟感报警
为什么
声光报警
器
不响
不亮。
答:
把主机开到自动状态就行了!
泛海三江
声光报警
器
不响
是
怎么
回事
答:
1、报警器没有电源
。(检查报警器有无电源供应)2、
报警器线路连接不正常
。(按说明书正确接线)3、
报警主机设置不正确
。(检查主机设置相关参数)4、可能报警器已损坏。(有电源显示不正常工作)这个牌子的没接触过,猜测应该是现场安装的设备和编程的设备不符。比如编程是声光报警,现场装的是烟感。
消防利达
烟感
报火警层闪
怎么不响
的?
答:
单单是
烟感报警
,楼层的
声光
是不会响的。需要联动动作后,声光才会响。
国泰G6 GK614
声光不响
答:
3、联动条件不符合
。根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》需2点联动,只按了手报或者就烟感报警,现场声光是不响的。还有一个比较需要注意的是同一报警区域内2点触发报警。在这个楼吹个烟感、那栋楼按个手报,自然是不会联动的。4、
联动公式编写错误或不完善
。这个也比较好理解,所有联动公...
消防
声光报警
器只闪
不响
的原因有哪些???求指导
答:
那就是
声光报警
器坏了啊,还有一种是只光闪,是没有声音的。看你用的是不是这种了。
烟雾
报警
器报警时有声音吗?
答:
1.抽烟时烟雾
报警
器一般不会响。2.一般说来,家用的烟雾报警器本身是具有一定的探测灵敏度,抽烟时,除非烟雾的浓度太大,才有可能触发烟雾报警器。或者是烟雾报警器过于陈旧,即使烟的浓度很低,也会响应。
火灾自动
报警
系统一个点动作
声光不响
的主要原因
答:
如果你说的“一点动作
声光不响
”指的是声光由一个控制模块控制,当这个控制模块动作(或者启动)后,声光不响。这个原因主要从两个方面检查:1 到现场检查控制模块是否动作?这个可以排除控制模块是否损坏。2,如果控制模块动作后,量一下声光处是否有24V。这个可以确定是24V的问题还是声光本身的问题。
烟雾
报警
器一直
响怎么
办
答:
现场
声光警报
器一直响的话,需要处理火警,如果是误报,按控制器主机复位键即可如果是
报警
控制器主机一直响,需要看是什么提示信息,是故障还是火警故障需要解决故障,如线路出现问题,现场设备损坏如果是火警,同上,是;1报警器电池电量不足,家庭用的大多是独立型烟雾报警器,它的特点是电池供电,不用接...
独立
烟感报警
器响一下就
不响了怎么
回事
答:
有两种情况:1、若是不停滴滴响的话,那么就是报火警了。如果现场并没有什么烟雾、水汽的环境影响,那么就是探测器有脏污有问题了。2、如果隔个半分钟左右或以上才嘀一声,则是电池电量不够的提示。旋转拆下来,更换电池即可。
消防弱电
声光报警
器响了几下
不响了怎么
回事?
答:
除
声光
本身问题外,还有一种是联动时电源不够自动保护了。如果是单点调试,如果声光没坏那么就是主机上声光的输出参数不是电平而是脉冲的,这样就会造成响几下就没电
了不响