烟感报警器安装距离规范
烟感
探测
器安装距离
要求?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
烟感报警器安装
高度是多少?
答:
1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间
。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积为60~100平米...
消防
烟感
国家
标准安装
的
间距
是多少?
答:
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米
;二、
设于走道的烟感,则按15米的间距设置
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小...
烟感报警器安装
高度是多少?
答:
1. 若房间面积大于30平方米且高度不超过8米,温感报警器应安装在离地面3.6米至6.3米的高度
。2. 若房间面积小于30平方米且高度不超过8米,温感报警器应安装在离地面4.4米至5.5米的高度。适宜安装烟感报警器的场所包括饭店、旅馆、教学楼、办公楼的公共区域、卧室、办公室等。电子计算机房、通讯...
消防
烟感
探测
器安装规范
答:
1.
报警器安装
时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平
距离
。2. 安装过程中,报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物,以保证其有效检测范围。3.
烟感报警器
的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
消防
烟感安装规范标准
答:
法律分析:
烟感安装
高度在6~12米,斜面小于15度,保护面积在80平方半径左右。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品
标准
,应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理
规定
。
烟感报警器安装规范
答:
烟感报警器安装规范
具体如下:1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于
报警器安装间距
的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
消防
烟感安装规范标准
答:
在安装报警器的时候,要离墙和两边呈水平
距离
水平距离不可以小于0.5米;安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物;在安装
烟感报警器
的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米;在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿
报警器安装
的距离不能够...
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;...