11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感有效范围
感烟
探测器的保护
范围
是怎样的?
答:
感烟
探测器保护面积和保护半径如下:1、层高不足12米,房间面积小于80平,
烟感
的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9...
烟感
探测器的保护面积有什么规定?
答:
烟感探测器:1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时
,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
烟感
多少平米一个
答:
烟感的覆盖范围是多少
1、对于层高不足12米,面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米
。层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。3、2个烟...
烟感
和温感的探测
范围
是多少?
答:
烟感:层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米
;层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米;层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。温感:一个温感的保护面积为20平至30平。
感烟
探测器最大保护面积
答:
1、
层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米
。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、 层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米 。温感探测器: 一个温感...
烟感
探测器和温感探测器保护面积是多少?
答:
在层高高于6米但不足12米,且房间面积大于80平米的情况下,
烟感
探测器的最大保护面积同样是80平米,保护半径不变。而对于层高不足6米,且房间面积大于80平米的环境,烟感探测器的最大保护面积降低至60平米,保护半径缩短至5.9米。温感探测器的保护面积
范围
在20平米至30平米之间。火灾探测器是消防系统...
烟感
的保护面积和半径如何计算?
答:
对于6至12米的层高
范围
内,同样面积的房间,
烟感
的保护面积提升到80平方米,保护半径则相应增加到6.7米。烟感的原理是通过监测烟雾浓度来预防火灾,它内部采用离子式烟雾传感技术,广泛应用于各类消防报警系统,例如饭店、旅馆、教学楼、办公室、电子计算机房、通讯机房以及电影或电视放映室等场所。这些数据...
烟感
的保护面积是多少
答:
不超过60平方米。
烟感
的保护面积取决于环境特性,标准的光电离烟感探测器的保护
范围
不超过60平方米。在烟雾较密集的区域,设置多个探测器以确保及早检测到火灾。其他因素如房间的高度、面积和通风情况也会对保护范围产生影响。确保烟感器的合理布局和覆盖范围对于提高火灾检测的效果至关重要。
烟感
的覆盖
范围
是多少
答:
大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊
烟感
的距离小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。每个烟感应该按保护半径...
烟感
辐射
范围
答:
60平米。根据《中华人民共和国
烟感
法》规定,烟感辐射
范围
不得高于60平米,保护半径小于5米。烟感商家必须严格按照国家规定控制烟感辐射,但厂家为了生产销量,会将烟感辐射调为最大值,也就是60平米。