11问答网
所有问题
当前搜索:
烟感的两根线是什么线
烟感
器
的2根
连接
线代表什么
答:
烟感器的两根连接线代表了信号线和电源线
。在烟感器的安装中,通常会看到两根线,一左一右,它们是连接到主机的主要信号线。这些信号线在接线图中通常标记为第5个端子,代表回路正负极,不过在实际操作中,这些线通常是不区分正负极的,可以随意连接。烟感器是并联连接的,最终只需要将其中一组线缆连...
烟感
报警器
两根线
碰上会不会烧电路板
答:
1. 烟感报警器中的两根线通常为信号线
,同时带有直流24伏电压。2. 一般情况下,控制器会在每条电路的出口处配备短路隔离器。3. 若探测器两根线意外接触导致短路,隔离器会立即启动,切断电路。4. 根据2013版的火灾报警系统设计规范,每个短路隔离器后连接的带有地址的点数不应超过32个。
请问火灾报警图中
烟感
之间有
2根线
的有4根线的有
什么
区别,这些
线是
干什...
答:
1、两组线,其实就是四根线
,还有一种情况,就是烟感接四根线的是独立式烟感,两根电源,两根信号,但是一般独立式烟感应于火灾自动报警系统中的不多。2、一般2根线和4根线都是代表
报警二总线
,不同的是4根线两进两出,加上探测器特殊的电路使得即使一个探测器短路也不会让整个回路短路(如GEN...
消防
烟感
应穿几根线啊,分别
是什么线
名称,谢谢
答:
看设计文件、招投标文件确定的平牌,国内消防报警产品,一般用在公共建筑里的是感温火灾探测器、
感烟
火灾探测器是点型的(另外一类是线型的用的少),穿配线一根双绞线:型号RVS-2×1.5,线的类别是耐火的或阻燃的
想请教下
烟感
器的接线方法,如下图的烟感器,那
两根
红线怎么接。_百度...
答:
电源线一般红正黑负,两根红线有可能不分正负,黄绿蓝是
信号线
,常开,常闭,公共端。先接的黄绿,说明这两根线中有一根是公共端。
在消防电气中,各种设备所接的
线是什么
?比如
烟感
、温感、手报都接什么...
答:
传统普通烟感、温感、输入模块就两根
信号线
;手报信号线,如有电话插孔+电话线;输入输出模块、编码型声光、编码红外光束、消火栓按钮是信号线+电源线。你的问题设备种类比较少,但整个火灾报警种类繁多,其实就感烟探测器来说真正上就分很多种类型。比如:传统烟感、红外光束、极早期空气采样等等。如有...
请假各位大虾:
烟感
正常情况下是不是通过
两根
带有2
答:
总线制
烟感
、温
感都是
通过
两根
带有24V电压的信号信总线将报警或故障信号反馈给火灾报警控制器,他们与那些通过模块反馈的信号都是反应在线设备是否工作正常或出于
什么
工作状态,但模块的反馈信号能反映模块与末端设备连接是否正常,末端设备在工请假各位大虾:烟感正常情况下是不是通过两根带有2 ...
消防弱电里面 经过
烟感
控制器里面的电
线是
几根
答:
烟感控制器与消防控制器通讯用的
信号线
,一共两根线。两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。烟感火灾探测器的安装,应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;2 探测...
烟感
报警器
两根线
碰上会不会烧电路板
答:
正常不会。探测器
两根线
为信号总线,带有DC24V电,一般控制器在每条回路出口中会设置短路隔离器,当探测器两根线碰到一起短路隔离器就会动作,切断该条回路。2013版火灾报警系统设计规范要求短路隔离器后带有地址的点数不大于32点。
消防上常用的
烟感
探测器
2根线
的,它是如何完成供电和主机通信的?
答:
烟感
探测器上
的两根线
平时与探测报警装置的主机连接,有弱电流动,当探测器感应到烟气时,其内部阻抗发生变化,使得原有的弱电电流发生变化,主机根据电流的变化方向,发生报警或者启动水喷雾装置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防烟感一般穿几根线
烟感2根线怎么接线
声光跟手报一共几根线
二线制声光报警器接法
四根线烟感是干嘛的
烟感用什么颜色线
烟感必须用双交线吗
烟感上有个小红灯一直亮着
烟感两条线怎么接