热继电器反复跳闸
运行几个月后风机起动
热继电器跳闸
答:
分析:
热继电器跳闸
,也就是电路过热,电路电流过大,负载超负荷工作。可能原因:风机超负荷工作 热继电器后的线路中有其它负载(多个负载公用热继电器)
...可以承受短路电流,就是短路时还可以跳,
热继电器
就不能
答:
热继电器
是用于过载过热保护的,不是用来短路保护的。热继电器根据发热动作,热量的产生需要时间的,所以短路时不等它动作空开就已经跳了。
德力西
热继电器
过电流不
跳闸
答:
热继电器
过载只有报警不
跳闸
是电机接线不当引起的,2.断相指示灯亮的原因: 电流超过额定电流一定的时间,热继电器动作,就发出过载信号指示灯亮。由于电动机综合保护器是热保护,有时没有过载,如环境温度过高,热继电器接触点接触不好等,热继电器也会动作发出过载信号,指示灯亮 ...
热继电器
在设定电机额定电流后,如瞬间启动电流过大,热继电器会不会立即...
答:
热继电器
(热电偶)是按照特定的电流和时间曲线动作
跳闸
的,瞬间电流增大不会“立即”跳闸,具体可以查看说明书上的曲线。
水泵
热继电器
坏了会
跳闸
吗
答:
水泵
热继电器
坏了会
跳闸
。通过查询易筑土木在线显示。水泵热继电器坏了会跳闸。继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系...
万能断路器经常
跳闸
,
热继电器
的跳闸电流能调整吗?调整罗丝时!是松...
答:
首先要准确找到万能断路器频繁
跳闸
的原因,才能对症下药,有条件的话,应该校验一下动作设定值,看下设定动作值是否变化了。
热继电器
动作电流可以调整,调整螺时一般顺时针增大,逆时针减小。在调整螺钉位置有示意图。
热继电器
不工作的原因有哪些?
答:
热继电器作为电动机的过载保护,不工作的原因其实只有一种,就是通过热继电器的电流比长期比整定值大,导致内部双金属片动作,最终导致
热继电器跳闸
。大多情况是电动机过载运行,也有可能是接线处出现松动,导致导线接触电流过大导致。
热继电器
能否作短路保护 为什么?,求教
答:
热继电器
不适合做短路保护。热继电器的保护是依靠双金属片的变形去推动执行机构来完成的,而这个变形与推动之间,需要一定的时间才能完成,所以当发生短路故障时,热继电器不能迅速切断控制电源,会使故障范围扩大。所以热继电器只适用于过流或缺相保护,不能用于短路保护。
施耐德LR9D5369热过载
继电器
具有缺相保护功能吗?因为我们被它保护的电机...
答:
首先施耐德LR9D5369热过载继电器具有缺相保护功能,LR9D5369是进口D系列
热继电器
,与D115-150接触器相匹配,脱扣等级:CLASS 10。至于电机损坏要根据现场的故障来分析。我暂不能盲人摸象发表意见!施耐德在国内可以销售的热继电器为:LR2D**C,LRD**,LR9F/D**几种产品,以及LR97D*和LT47*电子过流...
热继
器在工作中发热是什么原因
答:
热继电器
工作的时候肯定要发热啊,其发热量与负载的大小有关,当负载过重的时候,热继电器内的感温双金属片温度达到一定的温度会变形,从而触发一系列的机构导致
继电器跳闸
。负载轻的时候发热也不能说明有故障。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当...