11问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器跳闸调一次回路
热继电器
为什么会
跳闸
呢?
答:
热继电器跳闸
是过载或者热继电器选型不合适引起的。热继电器是用来保护用电器过载设计的要和用电器相匹配,如果热继电器选小了或者电器设备有阻力就过载经常跳开。热继电器跳闸以后,接触器,也就失电跳闸 1、热继电器整定值,设定太小;2、电机负载电流太大,可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活;3、...
热继电器跳闸
原因?
答:
热继电器跳闸
是过载或者热继电器选型不合适引起的 热继电器的工作原理是流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制
电路
断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。热继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简...
15KW水泵直启用50A的接触器,63A的断路器,40A的
热继电器
为什么老跳...
答:
15KW水泵直启用50A的接触器,63A的断路器,40A的
热继电器
,按说这个配置应该没问题。老跳?是断路器?还是热继电器?估计
热继电器跳
的可能性最大吧!若是你不妨将热继电器电流定值调至最大。若还不行那就将热继电器电流改大一级准行!!
一台7.5千瓦的水泵,
热继电器
跳是怎么回事? 请各位老师指教
答:
1.要知道
热继电器
的原理,是两片金属弹簧片嵌在里面。根据热胀冷缩原理,电流过流——金属就过热弹开、触电闭合或断开。切断二次控制
回路
。2.热继电器的电流整定看是不是符合标准,一般为电机功率数的一倍。率低于电机铭牌额定电流!3.热继电器若过载,原因有二:第一是电气上过流:第二是机械上过流...
热继电器
整定电流怎么
调整
!
答:
1.
热继电器
中的整定电流
调整
至电动机额定电流的1至1.15倍。由于热继电器的热元件具有热惯性,因此在过载电流作用下,热继电器触点的动作需要经过一段时间,这就是热继电器的保护特性。因此,在电动机的运行过程中,允许有一定的过载。2. 考虑到保护特性,热继电器的热元件的整定电流通常设置为与电动机...
电动机的
热继
跳的原因
答:
电动机保护
继电器跳闸
的原因有三种:1、电机过载;2、
热继电器
过载电流
调节
设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。
热继电器
整定电流怎么
调整
!
答:
1、
热继电器
整定电流
调整
到电动机额定电流的1-1.15倍。热继电器的热元件具有热惯性,在过载电流的作用下,热继电器触点的动作需要一段时间。这就是热继电器的保护特性。因此,电动机运行中允许合理过载。2、基于保护特性,热元件的整定电流通常整定到与电动机的额定电流相等。但如电动机拖动的是冲击性...
热继电器
的接线原理是什么?
答:
热继电器
的常闭接点(95、96)多是应用在单一控制电动机主回路接触器线圈的回路中,当继电器动作时常闭接点断开,切断接触器线圈,使电动机停运。而常开接点则是用在电动机控制回路既有合闸线圈也有跳闸线圈的回路中,当继电器动作时常开接点闭合接通
跳闸回路
,使电动机停止运行。95 96接线端子,串入启动...
空开
跳闸
,可以将其出线与其他功率小的
回路
调换一下吗?
答:
要看你的
回路
电流,根据
热继电器
有冲击性负载时选择镇定电流是电动机电流的1.1~1.15倍。一般整定电流应该等于回路上的额定电流。如符合要求可以将出线换到功率小的回路。空开内还有个脱扣器
调节
螺钉可以调节整定电流。
如图1图2,这两种
热继电器
如果
跳闸
是什么现象,并且如何复位呢_百度知 ...
答:
第一种,
跳闸
看不出来,红色的是复位按钮,第二种跳闸蓝色钮子蹦出一部分来,按下去就复位了,红色的是实验按钮,图二现在的状态是跳闸的状态,按下去旁边的小蓝点就平了,能正常工作了。满意请采纳。。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热过载继电器老跳啥原因
热过载继电器跳闸怎么办
仪表过热继电器老是跳闸
德力西热继电器跳闸怎么看
热保护继电器偶尔跳闸原因
电机启动热继电器跳闸的原因
热继电器跳闸原因分析
热继电器末复位漏保会跳闸吗
泵的热继电器频繁跳闸