11问答网
所有问题
当前搜索:
焊机一焊就跳闸怎么回事
电
焊机焊接
时断路开关
跳闸
啥原因?
答:
多数在焊接时跳闸是瞬间电流过至少允许断路器产生的
。
第一是必电焊机电流必须与断路开关相匹配
,第二即就是新手操作者尽可能焊接少粘死(会引起长时间短路电流猛增)。
是什么原因
焊机一焊
漏电保护开关
就跳闸
,跳闸和交流接触器有关系吗_百...
答:
一个是焊机的原因,
焊机有可能是受潮导致漏电,或者焊机的线圈绝缘密封漆老化
,焊机一使用加大短路的可能;再者是漏电保护器的原因,有可能老化或者容量不够大。
电
焊机一
电焊,漏电保护器
就跳闸
,这是
怎么回事
啊!谁能帮我解答?_百度知 ...
答:
电焊机工作时短路电流大,相当于漏电,保护器就会工作
。漏电保护器是一种非常灵敏的电器开关,电焊机的工作原理是电路短路形成的强电流来工作的,存在漏电的危险,而漏电保护器就是为了保护人体不会逐电生产的一种保护器。电焊机的正常指用应该用空气开关就可以了。
电
焊机
负极一搭接焊物
就跳闸
是什么原因?
答:
1. 电焊机过载:电焊机的额定电流和功率是有限的
,如果焊接的工件电流超过了电焊机的额定电流,就会导致电焊机过载,从而跳闸保护。这可能是因为焊接工件的电阻过小,导致电流过大。2. 电焊机故障:电焊机内部的电路或元件出现故障,例如电焊机的保险丝烧断、电焊机的继电器失效等,都可能导致电焊机跳闸。
电
焊机一
电焊,漏电保护器
就跳闸
,这是
怎么回事
啊!谁能帮我解答?_百度知 ...
答:
漏电保护器是一种非常灵敏的电器开关,
电焊机的
工作原理是电路短路形成的强电流来工作的,存在漏电的危险,而漏电保护器就是为了保护人体不会逐电生产的一种保护器。电焊机的正常指用应该用空气开关就可以了。
电
焊机一焊就跳闸
是
怎么回事
?
答:
线路的问题,电压不稳
电焊能送上电,但是
焊接
时电源就断开是什么原因?
答:
电焊机里面电路板有问题了,整流块或电子元件烧坏对行更换处理,电路短路,找出原因修复处理;电焊机负荷开关损坏了,对负荷开关更换即可。为预防电焊机经常出现
跳闸
或一些别的故障,对人身造成伤害,在使用中一定要严格遵守
电焊机的
安全操作规程:1、电源线、
焊接
电缆与焊机连接处的裸露接线板,采取安全防护...
气保
焊焊接
时
就跳闸
?
答:
1
:空气开关或漏电保护器太小,带不动
焊机
超负荷引起的
跳闸
。根据焊机铭牌标注最大输入电流匹配空开或漏保即可。2:焊机输入线有短路。或与焊机外壳碰壳,需要请电工师傅检查并排除短路危险故障。3:焊机空开开关损坏。更换同规格型号空开即可。
315电子板
焊机一
起弧就跳开关
答:
1
ZX7-315
焊机
,输入线空气开关太小 ,焊机属于感性负载 引弧瞬间电流是正常
焊接
的数倍。容量输入不足引起的
跳闸
。根据焊机输入电流更换大容量空气开关。2 输入线 或输出线 有短路接触。请仔细检查并用胶布包扎处理。必要时更换新线缆。如果以上办法解决不了问题,可以确定是焊机内部故障。请不要自...
凯尔达二保
焊机
启动后
一焊接就跳闸为什么
?
答:
你这种故障,不外孚两牪情况,一是电源开关容量太小,引起过载
跳闸
,这种故障很好鉴定和排除。在这里就不多说。第二种情况就是出在
焊机
内部,主要部位应该是大功率管被电压击穿,而引起管子内部短路,这种大功率管机内有很多个,不一定都坏了,可能只是其中一两个坏了,找到坏了的管子,换上同型号管子...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
焊机跳闸的原因及处理方法
电焊机为啥一用就跳闸
焊机一焊就断电了咋回事
焊机一焊就跳漏保咋回事
焊机一通电就跳闸的原因
焊机一按开关就跳闸
电焊机一工作就跳闸怎样修
焊机一点焊就跳闸是为何
电焊机老是跳闸什么原因