11问答网
所有问题
当前搜索:
煤矿变电所设计
【对杨柳
煤矿
输
变电
工程
设计
研究】杨柳煤矿
答:
杨柳矿后期最大计算电力负荷(最大涌水时)为10779.7kVA。矿井距太来110kV
变电站
约9km,距甘棠110kV变电站约15.05km,距黔西110kV
变电所
距离约23km。距协和35kV变电站约5.8km,距高山35kV变电站约8.5km。由于黔西110kV变电站距离本矿井太远,如由其向本矿井供电,工程量很大,
设计
暂不考虑由其...
某
煤矿
35kv高压
变电所
课程
设计
答:
首先,负荷计算包括用户负荷计算,即根据原始资料中的用户负荷资料进行计算;
变电所
的供电负荷统计计算;变电所的无功补偿,一般补偿到0.9以上即可 然后变电所的变压器选择,一般满足总负荷的60%-70%;再然后确定主接线方案,一般选择两种方案进行对比选其一;接着进行短路电流计算,要正确的选择短路点;然...
井下
变电所
的安全出口如何布置?
答:
1.尽量位于负荷中心,节省电缆并减少电能损耗电压损失。2.电缆进出线和设备运输要方便,以便安装敷设电气设备。3.
变电所
通风要良好,以便散热和降低瓦斯浓度。4.变电所顶底板要坚固,无淋水,以防电气设备受损、受潮。一般主变电所设置在井底车场附近,并与中央水泵房相邻。《
煤矿
安全规程》规定:对井下...
煤矿
井下采区
变电所
标化项目有哪些内容
答:
布置
设计
,电气接线。1、进行井下采区
变电所
的布置设计,包括设备的摆放位置、走道、通道、防火墙等方面的设计,以确保安全和有效的运行。2、进行井下采区变电所的电气接线设计,包括主接线、分支接线、接地系统等,确保电力系统的正常运行和安全性。
正确合理选择
煤矿
井下采区
变电所
的位置应考虑哪些因素
答:
尽量选择坚硬的岩层,禁止设置在煤层中,尽量避开采区应力集中的地段(防止
变电所
围岩受压变形,增加维护量),设置位置一般是在采区中部(避免线路过长而导致资金投入增加和线路电力损耗及电压降等问题)。
煤矿
35千伏
变电站
位置与主井硐位置距离有何要求
答:
地面
变电所
的位置选择,应符合有关标准和
设计
规范,并符合下列要求:(一)距采场最终境界200m以外。(二)应设在爆炸材料库爆炸危险区以外。(三)不应设在不稳定的排土场内。(四)不应设在塌陷区。(五)变电所与高噪声源的距离,应满足主控制室背景噪声不大于60dB(A)的要求。变电所周围...
求一份
煤矿
供电
设计
样本或模板 主要是掘进巷道的供电设计
答:
根据电缆型号的确定原则,选择
煤矿
用阻然型电缆,向移动
变电站
供电的高压电缆,选用MYPTJ-3.6/6型煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆.2、电缆长度的确定 1、由采掘工程平面图上得,七采区2#配电点距3-7022进风斜巷配电点全长约300米, 则实际电缆长度L1=KL2=1.1×300=330米 式中:L1为实际电缆长度; L2为电缆敷设...
煤矿变电所
使用年限规定标准
答:
40年。国家电网公司《
变电站
全寿命周期
设计
建设技术导则(试行)》要求主要电气一次设备使用寿命达到40年,二次设备主体部件使用寿命达到20年。瓷或玻璃绝缘子、金具使用寿命应达到40年,合成绝缘子使用寿命达到20年。采用合成绝缘子时,应注意抗老化性能的要求,并采用易于维护更换的金具组装形式。
煤矿
井下
变电所
有多大???
答:
在西南地区国有
煤矿
,一般有500-1000平吧,10*(50-100)左右,估算哈,具体没有量过。
求
煤矿
供电的电子书,谢谢 必有重谢
答:
一、
煤矿变电所
的主结线(第一章 第三节)煤矿变电所担负着从电网接受、分配电能和变换电压的任务,是煤矿供电系统的枢纽。正确选择变电所的结线方式和变电所的位置,对煤矿供电系统的供电可靠性、经济性、供电质量和经济运行至关重要。变电所的主结线是指担负接受、分配电能和变换电压任务的各种电气设备之间的连接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
杜家村煤矿35kv变电所设计
煤矿中央变电所的设计要求
煤矿井下中央变电所设计
煤矿井下水泵房变电所设计要求
煤矿地面变电所设计Cad图纸
煤矿地面变电所的整定计算
煤矿井下中央变电所供电资料
厂矿地面变电所设计方案
煤矿变电所