11问答网
所有问题
当前搜索:
煤矿安全规程漏电试验规定
煤矿
井下设备
漏电
延时长多久
安全
答:
不能超过2小时。
煤矿安全规程规定
:“煤矿井下高压供电线路单相
漏电
持续时间不能超过2小时。
煤矿
电工手册中高压开关
漏电试验规定
多长时间进行一次
答:
井下高压系统
漏电试验
在
煤矿安全规程
里没有明确
规定
必须做试验,现有的煤矿井下用高压配电开关有漏电试验按钮,可以做试验跳闸来检验高压开关漏电的灵敏度。
小型
煤矿
井下如何寻找
漏电
故障点
答:
《
煤矿安全规程
》423条
规定
:“井下低压馈电线上,应装设带有
漏电
闭锁的检漏保护装置或有选择性的检漏保护装置。如果没有这两种装置,必须装设自动切断漏电馈电线的检漏装置。” 目前,小型煤矿中的漏电保护大多没有选择性,一般采用漏电继电器和采区低压电网的总馈电开关连接,一旦电网的某一地点发生漏电,总馈电...
井下电缆
漏电
,有什么方法或仪器能找到漏电电缆破口处
答:
《
煤矿安全规程
》423条
规定
:“井下低压馈电线上,应装设带有
漏电
闭锁的检漏保护装置或有选择性的检漏保护装置。如果没有这两种装置,必须装设自动切断漏电馈电线的检漏装置。”目前,小型煤矿中的漏电保护大多没有选择性,一般采用漏电继电器和采区低压电网的总馈电开关连接,一旦电网的某一地点发生漏电,总馈电...
求《
煤矿
地面机电设备管理》相关
规定
要求:详细 “地面机电设备管理...
答:
按《
煤矿安全规程
》和《煤矿井下三大保护细则》的要求负责督察井下电气三大保护安全运行情况。并收全和保存以下记录,备查一年;
漏电
保护:每天一次
试验
,每月一次远点试验,每年一次升井检修记录; 接地保护:每季一次主接地极(网)电阻测量,每年一次逐个接地极电阻测量记录; 过流短路保护:每6个月逐台高、低压断开关...
井下变电工怎样采取防范措施
答:
1.2 电缆的选择、悬挂与维护应首先遵照现行《
煤矿安全规程
》相关部分要求。1.2.1 地面厂房使用的动力及控制电缆,露天或埋地敷设时必须选用铠装电缆;室内敷设,服务年限超过1a的必须选用铠装电缆;入井电缆必须选用依据MT—818标准生产并取得“煤安标志”的矿用阻燃电缆。1.2.2 电缆型号与规格须满足安装...
煤矿安全规程
对井下局部通风机供电有什么
规定
答:
根据《
煤矿安全规程
》中对井下局部通风机供电的
规定
:1、 低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性
漏电
保护装置的供电线路供电,或与采煤工作面分开供电。2、 瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电...
哪有《
煤矿
电工手册》的电子版,或者忻州哪里买
答:
煤矿安全规程
---电气部分第四百四十条 普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度1.0%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。第四百四十一条 矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足...
雨季到来之前机电设备必须按
煤矿安全规程
的要求做好电器什么实验_百度...
答:
漏电试验
肯定要做
煤矿
用电管理办法
答:
1、各用电单位应加强机电设备的维护、维修、保养工作,保障机电设备安全高效运行。2、各类电气设备、继电保护、安全装置、测量仪器仪表等均要按电器预防性
试验规定
和
煤矿安全规程
的规定进行试验、整定及修校;各用电单位配电室要配齐电气安全用具,且要定期做试验并有合格证;维修电工必须持证上岗。不符合以上规定的,...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
煤矿井下开关做漏电试验
煤矿井下漏电试验的检查周期
井下漏电试验多少一次
煤矿井下移变漏电试验规定
井下馈电开关漏电试验怎么做
煤矿变电所漏电试验
煤矿远方漏电试验怎么做
煤矿现场漏电试验方案
煤矿井下漏电试验