11问答网
所有问题
当前搜索:
煤矿安全规程电缆吊挂高度
煤矿
井下
电缆吊挂
离地
高度
标准是多少?哪里有规定?
答:
电缆钩间距1.5米,吊挂高度距底板不少于1.米
;(2)巷道交岔点处电缆要顺巷帮垂直上行,在巷道肩窝处弯成圆弧,不拐死弯,然后贴顶吊挂到对帮指定位置。(3)单根通讯信号电缆过帮过顶采用塑料扎头,每0.5米捆扎一扣。(4)多根电缆从巷道的一边过到另一边时,电缆沿巷顶板贴顶敷设且电缆走向与巷道走向垂直,电缆固定用专...
煤矿安全规程
第468条规定
答:
(三)电缆悬挂点间距,
在水平巷道或倾斜井巷内不得超过3m,在立井井筒中不得超过6m
。(四)沿钻孔敷设的电缆必须绑紧在钢丝绳上,钻孔必须加装套管。
煤矿
井下怎么样
电缆吊挂
好看
答:
《
煤矿安全规程
》第四百六十九条
电缆
不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上的距离。在有瓦斯抽放管路的巷道内,电缆(包括通信、信号电缆)必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。盘圈或盘“8...
煤矿
井下信号线为什么要挂在
电缆线
上面?
答:
在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3M以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1M以上的地方
。 大家要明白这部规程是〈国家安全生产监督管理总局〉与〈国家煤矿安全监察局〉联合制订的,它绝对是正确的。就是因为它上面要求了的,所以你就必须要按要求上的去做,才能保证安全生产晒。
煤矿安全规程
规定
电缆
悬挂点的间距
答:
根据《井下
电缆
悬挂标准》,电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜巷道内不大于2m,在立井井筒内不得超过6m。同时掘进与回采巷道平巷悬挂不低于1.6m,放顶硐室及机电硐室处不低于1.8m,主要运输巷不低于1.6m。
管道
吊挂高度
不得低于多少米
答:
1.8m。《
煤矿安全规程
》中规定,在人车停车地点的巷道上下人侧,从巷道道碴面起1.6m的高度内必须留有宽1m以上的人行道,管道
吊挂高度
不得低于1.8m。
为什么
电缆
不能采用铁丝
吊挂
答:
这一般没有硬性规定,
电缆吊挂
一般不能遭受淋水,还一般不与压风管、供水管在巷道同一侧敷设,必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。所以说
吊挂高度
因地制宜,原则上能高尽量高一些,不低于1.8米最好。当然条件受限制,即使吊高1米,也是可以的。
煤矿安全规程
对无轨胶轮车的规定
答:
法律分析:新建矿井、 生产矿井新掘运输巷的一侧,从巷道道碴面起1.6m的高度内,必须留有宽0.8m ( 综合机械化采煤及无轨胶轮车运输的矿井为1m )以上的人行道,管道
吊挂高度
不得低于1.8m .生产矿井已有巷道人行道的宽度不符合上述要求时,必须在巷道的一侧设置躲避硐 ,2个躲避硐的间距不得超过40m。
瓦斯牌板
吊挂
规定
答:
法律分析:为实现标准化、规范化,精细化管理,现将一通三防类管理牌版的吊挂、使用做如下规定:1、瓦斯检查牌板统一规格吊挂在距工作面5~10米处,与瓦斯探头同侧,电器设备地点吊挂在设备下风侧,
高度
1.5米,用框架生根在巷帮上,架棚巷道必须生根在支架上,有
电缆吊挂
时应在电缆外了。_2、密闭...
煤矿规程电缆
能用铁丝绑扎固定吗
答:
煤矿
规程电缆
不能用铁丝绑扎固定。按照《
煤矿安全规程
》规定,严禁用铁丝或钢筋悬挂电缆。各种电缆接线盒、连接器、母线盒的
高度
要略高于电缆悬挂高度,以防电缆上的水滴沿电缆渗入。电缆是一种电能或信号传输装置,通常是由几根或几组导线组成。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
矿井电缆吊挂标准
煤矿电缆吊挂的标准有哪些
井下电缆吊挂高度
煤矿高低压电缆吊挂标准
井下电缆吊挂标准及要求
井下电缆安装高度
煤矿安全规程井下电缆吊挂
煤矿电缆吊挂标准规范
煤矿安全规程管路吊挂高度