11问答网
所有问题
当前搜索:
煤矿整定计算
煤矿
井下电气保护
整定计算
公式是什么?
答:
井下
整定
可以参照《
煤矿
井下三大保护细则》,先
计算
过载电流,I=K∑P,K是根据电压来取的,我一般660V取1.1,1140取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以...
煤矿
变压器
整定
电流怎么
计算
答:
1.低压供电
整定计算
的原则 低压供电系统过流保护的整定工作基本按《
煤矿
井下低压电网短路保护装置的整定细则》的规定进行计算,并须确保满足要求。1)低压馈电开关过流保护装置的电流整定值计算 IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-需用系...
煤矿
井下低压设备的继电
整定
怎么算
答:
煤矿
井下低压设备
整定
值
计算
如下:通用经验公式电压等级为1140v 功率*0..67=整定值A 660V 功率*1.15=整定值A 380v 功率*2=整定值A 这是通用计算法,在不知道电机额定电流的情况下可选择以上计算法。如果有设备电机的额定电流,则直接选择额定电流即可。希望对你有帮助 ...
煤矿
上的
整定
值怎么算,要具体简单易懂的方法,本人是新手,望各位帮帮忙...
答:
电流
整定计算
如下:-107水平馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 850÷304.5=1.5 -188水平馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥300+0.5×9 ≥304.5A 校验Id(2)/I2≥1.5 600÷304.5>1.5 -300水平总馈电开关:I2≥IQe+KxΣie ≥180+0.5×(21...
怎样根据负荷来
计算煤矿
井下防暴开关的电流
整定
值?
答:
660V三相,电机的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15JDB具有过载延时,可以跳过启动电流,可以\x0d\x0a按额定电流
整定
,整定为13A\x0d\x0a380V电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2\x0d\x0a1140V电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66\x0d\x0a6KV电机的额定电流经验公式为功率(...
煤矿
井下供电过负荷
整定
是如何
计算
的?请高手指教。
答:
过负荷
整定
对应不同的开关是不一样的,具体来说,1、启动器过负荷(过载)整定=负荷额定电流。2、总、分馈电(移变二次侧)过负荷(过载)整定=需用系数×电机额定电流和。3、移变高压侧过负荷整定=移变一次侧额定电流(和)。
要想对一个
煤矿
的馈电、配电开关的保护
整定
进行理论
计算
,应该从何入手...
答:
一、统计出全矿设备的总功率。也就是把各个设备的功率相加。二、选用相关方法(注1)
计算
出“计算负荷”(注2)。三、根据“计算负荷”和电压等级,计算出“计算电流”。这个“计算电流”就是你选择配电设备、电线电缆和继电保护的依据了。注1:确定“计算负荷”的方法,主要有需要系数法、利用系数法...
煤矿
低压隔爆开关的
整定计算
答:
朋友,
煤矿
井下使用的隔爆真空开关的
整定
一般就是其电流值,一般选择所控制设备的最大负荷电流的1.5倍就可以了。其绝缘电阻是不少于20千欧姆就可以。
煤矿
井下高压开关如何
整定
?
答:
高压开关
整定计算
:井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵...
煤矿
地面10kv变电站和井下变电所高开的
整定计算
,
答:
U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 额定电流为:I=2300/(1.732×10×0.8) =165A过流
整定
值=1.2~1.4倍的额定电流短路整定值=4~7倍的额定电流 (根据线路的长短选择)漏电电流整定值,还要根据你的需要,井下单相接地电流按规程规程不能超过10A如果你需要单相接地的时候跳闸...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
煤矿低压开关整定计算
煤矿开关整定值计算方法
煤矿1140v整定计算公式
煤矿井下整定值计算公式
煤矿整定值计算公式
煤矿整定值和短路电流值
煤矿井下整定电流计算公式
煤矿127v整定值快速计算公式
煤矿井下各种电机整定