答:
1、供瓦斯抽采
开关
(50 A)
整定
(1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵55 Kw,24162风巷绞车47.8,总负荷P为102.8Kw,最大电机55Kw,式中::本石门最大的负荷起动电流,即瓦斯泵起动负荷为最大,则IQe=1.15×55×6=379.5(A)其余负荷电流(A)。
高压
配电装置额定电流值(A) 5。
怎么计算
高压开关
的
整定
值
答:
高压开关整定计算:井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80
。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。当电动合闸失灵时,应先判断是电气部分的原因还是机械部分的原因。如果接触器不动作,则是控制回路故障;如果接触器动作...
高压开关整定
值如何计算的?
答:
整定
公式 Iz≥IQe+KxΣIe (式五)IQe——
开关
所带负荷容量最大的电动机的起动电流 电动机的起动电流是其本身额定电流的4~7倍,一般取6倍 660V系统 IQe =6Ie =6×1.15 Pmax (式六)1140V系统 IQe =6Ie =6×0.67 Pmax (式七)Pmax ——开关所带负荷容量最大的电动...
煤矿
井下高防
开关
怎样
整定
答:
煤矿变电所高压开关布置方式通常采用双电源进线接线方式,即双回进线均设开关,且母线设分段开关
,正常情况母线开关打开,保持电源在分列运行状态,采区供电主要设备有高防开关、移动电站、馈电开关和磁力启动器等。2、结构原理 (1)隔爆箱 隔爆箱由箱体、箱门、后盖板、接线腔、底架等主要部分组成。底...
煤矿
井下
高压开关
的过载 过流 短路保护如何
整定
答:
高玉
开关
内有个调整定值的按钮,首先要计算井下用电设备的总负荷是多少,用总负荷额定电流的4-7倍计算,再在高玉开关内直接调
煤矿
井下供电系统保护
整定
校验怎么做?
答:
2、短路保护
整定
值为躲过最大一台电动机启动电流+其余电动机额定电流之和。启动电流:绕线型电动机为额定电流的1.5-2倍,鼠笼型电动机为额定电流的5-7倍。3、上一级开关的整定电流应大于下一级开关的整定电流。二、高压保护:首先要知道
高压开关
控制的低压开关的整定电流,高压开关的整定电流要...
100kva变压器
高压开关整定
多少
答:
400A,过负荷保护
整定
值为:IZ1=K1Ie(K1=∽)=×333=400(A)过流延时取 CT=400/5=80 400/80=5 整定值取5A
煤矿
井下电气保护
整定
计算公式是什么?
答:
井下
整定
可以参照《
煤矿
井下三大保护
细则
》,先计算过载电流,I=K∑P,K是根据电压来取的,我一般660V取1.1,1140取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以...
煤矿
供电继电保护
整定
系统
答:
1、井下
高低压
电网的整定计算及校验要严格按《
煤矿
井下低压电网短路保护装置的
整定细则
》的规定执行。2、为便于检查,运行中的电气设备由队组专责,整定员对其全部定期整定,整定牌上应注明设备型号、编号、两相最小短路电流、整定值、整定日期、用途、使用地点及专责维修人。各队组专责整定员定期要...
煤矿
井下变电所
高压开关
过载和短路电流怎么计算?
答:
1
煤矿
井下
高压整定
短路电流的计算方法(1)公式计算法1)系统电抗XS=UN22/SS(C3)式中,U2N为变压器二次侧的额定电压,对于127V、380V、660V、1140V电网