11问答网
所有问题
当前搜索:
熔断器额定电流的选择
如何
选择熔断器
的
电流
规格?
答:
根据电路额定电流选择熔断器的额定电流:
熔断器额定电流 = 电路额定电流 × 系数 其中,系数通常为1.25到2之间,取决于电路的类型和特点
。例如,对于一条额定电流为10A的电路,选择一个额定电流为12.5A的熔断器可以保证其正常工作,同时具备过载保护的功能。根据电路短路电流和熔断器熔丝时间计算熔断器的额定...
熔断器
熔体
额定电流的
确定原则是什么?
答:
\x0d\x0a2、对于输配电线路,熔体的额定电流应略小于或等于线路的安全电流
。\x0d\x0a3、对于电动机负载,因其启动电流较大,一般可按照(1.5——2.5)倍额定电流选择。\x0d\x0a4、对于多台电动机负载的短路保护,熔体的额定电流大于或等于(1.5——2.5)倍的最大电机额定电流,加上其余...
熔断器的额定电流
应()所装熔体的额定电流
答:
熔体额定电流不等于熔断器额定电流,
熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定
。熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。
熔断器的额定电流
是多大?
答:
熔断器的额定电流指的是安装熔断体的基座能够安全地连续运行的允许电流
。而熔断体的额定电流则是指熔断体在不熔断的前提下能够长期通过的最大电流。二者针对的对象不同,前者≥后者。如RL1-60螺旋式熔断器的额定电流为60A,根据需要在其内可分别安放20、25、32、36、40、50、60A等不同额定电流的熔体。
熔断器的额定电流
()电动机的启动电流
答:
我们需要选择一个额定电流大于电动机启动电流的熔断器
,比如额定电流为20A的熔断器,这样就可以保证电动机能够正常启动并运行。综上所述,为了保证电动机的正常启动和运行,我们需要选择额定电流大于电动机启动电流的熔断器。这是电气工程中的基本常识,也是我们在设计和使用电气设备时需要遵循的重要原则。
熔断器
如何
选用
?
答:
所
选熔断器
的额定电压应不低于线路的额定工作电压,但当熔断器用于直流电路时,应注意制造厂提供的直流电路数据或与制造厂协商,否则应降低电压使用。(3)熔体
额定电流的选择
①用于保护照明或电热设备及一般控制电路的熔断器,所选熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流。②用于保护电动机的熔断器,应...
熔断器
怎么
选择
答:
熔断器
是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。
选择
方法:第一,照明电路:熔体
额定电流
大于等于被保护电路上所有照明电器工作电流之和。第二,电动机:1、单台直接起动电动机,熔体额定电流等于1、5到2、5乘以电动机额定电流;2、多台直接起动电动机,总的保护熔体...
熔断器
选型原则指南介绍
答:
一般
熔断器额定电流的选择
原则为:1)用于保护照明或电热设备及一般控制电路的熔断器,所选熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流。2)用于保护电动机的熔断器,应按电动机的起动电流倍数考虑,避开电动机起动电流的影响,一般选熔体额定电流为电动机额定电流的(1.5—3.5)倍。对于不经常起动或起动时间...
熔断器的额定电流
问题?
答:
熔体
额定电流的选择
:1.用于保护照明或电热设备的
熔断器
,因负载电流比较稳定,熔体的额定电流一般应等于或稍大于负载的额定电流 2.用于保护单台长期工作电动机的熔断器,考虑电动机启动时不应熔断I>=(1.5~2.5)Ie ,轻载起动或起动时间比较短的,系数可取1.5,带重载起动或起动时间较长的,系数可取近似...
熔断器的额定电流
是多少?
答:
分断保护由接触器来完成。全范围熔断器是由多个熔断器组成的串联结构,它们将熔体分成多个并联部分,从而能够在低过载电流到额定分断
电流的
广泛范围内进行分断。总之,
熔断器的额定电流
是
选择
和使用熔断器时需要考虑的重要参数,它直接关系到电路的安全和设备的保护效果。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
熔断器电流怎么选择
熔体额定电流的选择
熔断器熔体电流的选择条件是
美变熔断器电流值如何选择
断路器电流大小选择
发电机pt熔断器电流值选择
熔断器额定电流是线路电流的几倍
断路器电流是负载电流的多少倍
断路器导线负荷怎么计算