11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气试验压力标准
燃气
管道做气密性
试验
需具备以下( )条件才可进行。
答:
1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa
2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa
燃气
管道严密性
试验压力
应满足哪些要求?
答:
3. 试验介质一般推荐使用空气。
若设计压力小于5Kpa,试验压力应为20Kpa;若设计压力大于或等于5Kpa,试验压力应为设计压力的1.15倍
,但不得少于0.1Mpa。4.
严密性试验的升压速度不宜过快
。对于设计压力大于0.8Mpa的管道,在压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别暂停升压,并稳压30分钟。5. ...
燃气
管道强度试验的
试验压力
到底是不得低于0.3MPa还是0.4MPa?_百度...
答:
燃气管道强度试验的试验压力不得低于0.4MPa
。《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关单...
...进行强度试验时,设计压力为0.2MPa,
试验压力
应为( )。
答:
本题考查的是燃气管道的强度试验。管道类型为钢管,
当管道设计压力小于或等于0.8MPa时,试验介质宜为空气,试验压力应为设计压力的1.5倍
,但不得低于0.4MPa。
燃气
管道严密性
试验压力
应满足哪些要求
答:
2.严密性试验介质宜采用空气,
当设计压力小于5Kpa 时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15 倍
,且不得少于0.1Mpa。3.
严密性试验升压速度不宜过快
,对设计压力大于0.8Mpa 的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min。4....
埋地
燃气
管道,当设计输气压力为1.0MPa,其严密性
试验压力
为( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气
管道功能性试验的规定。严密性
试验压力
根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P<5kPa 时,试验压力为20kPa;设计输气压力P≥5kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15 倍,但不得低于0.1MPa。
...进行强度试验时,设计输气压力为0.2MPa,
试验压力
应为( )。_百度...
答:
【答案】:C 本题考查的是
燃气
管道的强度试验。一般情况下
试验压力
为设计输气压力的 1.5 倍,且钢管和聚乙烯管 (SDR11)不得低于 0.4MPa,聚乙烯管 (SDR17.6)不得低于 0.2MPa。
天然气
管道完工后工商用、市政、小区试压
标准
各是多少?
答:
2、中压管道
试验压力
为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。4、用户引入管阀至
燃气
计量...
燃气
管道强度
试验
及管道吹扫?
答:
1、试验的原则:根据设计要求,
燃气
管道强度试验分为两个步骤:强度试验和气密性试验。①.埋地燃气管道强度
试验压力
为0.45Mpa(4.5Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验时间为1小时。②.气密性试验压力为0.3Mpa(3Kgf/cm2),试验介质为压缩空气,试验保证压力时间为24小时。在试验之前,把强度试验压力通过...
燃气
管道在做强度试验时,一般情况下
试验压力
为设计压力的( )倍,但...
答:
【答案】:C 燃气管道在做强度试验时,一般情况下试验压力为设计压力的1.5倍,
但钢管不得低于0.4MPa
。
1