11问答网
所有问题
当前搜索:
特灵风冷模块说明书
特灵风冷模块
控制面板操作方法
答:
开关机,把拨动开关拨动到ON位置,温控器开机;把开关拨动到OFF位置,温控器关机。控制面板(control panel)是Windows图形用户界面一部分,可通过开始菜单访问。它允许用户查看并更改基本的系统设置。比如添加/删除软件,控制用户帐户,更改辅助功能选项。据了解,在Windows 10 20H2最新版本中,Windows控制面板链...
特灵风冷模块
机启动时间
答:
接通电源的120秒后。根据查询
特灵风冷模块
机的使用说明得知:在使用特灵风冷模块机的时候,需要接通机组电源,120秒后,按控制面板上的MODE按钮选择制冷或制热,然后按控制面板上的ON/OFF按钮启动机组运行。
特灵
空气能
风冷模块
冬天制热低压应该多少压力
答:
1.0bar到1.5bar之间。根据查询
特灵
空气能
说明书
可知,为了能够保持压力的稳定性,保护
风冷模块
,特灵空气能风冷模块冬天制热低压要保持在1.0bar到1.5bar之间。
特灵模块风冷
热泵2F什么故障A2什么故障?
答:
对于
模块风冷
热泵机组,故障代码和具体故障可能因不同的制造商和型号而有所不同。然而,在一些常见的机组中,故障代码 "A2" 通常表示压缩机高压保护。高压保护意味着压缩机的压力超过了安全范围,通常是由以下一些原因引起的:1. 高环境温度:如果环境温度过高,冷却效果可能不好,导致压缩机工作时产生更...
请高手指点一下,
特灵
22KW
风冷模块
故障代码(E4)是啥意思?
答:
这个代码是低温保护的意思。出现这个代码是防冻保护开启,停机保护系统,否则板换会被冻坏的。一般出现这个故障需要检查一下系统哪个部分有问题,比如循环水泵是否工作正常,过滤器是否有堵塞等。
请高手指点一下,
特灵
22KW
风冷模块
故障代码(E4)是啥意思?
答:
E4是低温保护。导致这种故障有多种原因。一是水系统容量偏小导致。二是系统有空气导致水流不畅。三是系统有堵。四是水泵有问题。逐一排除吧。
特灵
空气能
风冷模块
冬天制热低压应该多少压力?
答:
低压压力是不固定的,一般在4-9kg之间。
特灵风冷模块
机,之前一直没问题现在更换了版换后低压4.7/高压17.8 进版...
答:
这种现象有多种原因的。一是制冷剂不足。导致制冷量不够。可以定量加制冷剂。二是压缩机有问题,吸排气量不够。三是系统有故障,导致循环不好。四是板换型号不对。逐一排除一下吧。
特灵风冷模块
机显示E4,怎么取消故障
答:
启动辅助加热器,手动复位。当此感温器温度高于3℃ ,停止辅助加热器。该故障发生时,锁机 15min,15min后,当此感温器温度高于3℃时,故障标志可通过线控或是主控经密码解锁(55)并清除。复位后,水泵仍会持续运行一下然后关闭。详细请咨询+86-0512-666 777 21.
特灵
空调售后服务与技术支持。
特灵
空调
风冷
冷水热泵主控面板闪烁09E是什么故障
答:
E:08 IPM
模块
保护 关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压 电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高 关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常 对应的室内机停止工作 E:12&...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
特灵风冷模块控制面板说明书
特灵tm71控制面板图解
特灵cxaj控制面板说明书
特灵CXAJ130模块TM71说明书
特灵空调面板功能介绍
特灵面板说明书
特灵风冷模块机组说明
特灵空调面板上如何看供回水温度
CXAJ065使用说明