11问答网
所有问题
当前搜索:
现浇结构允许偏差
现浇
楼板厚度
允许偏差
多少?
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。根据GB50204-2015(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽...
现浇
混凝土
结构
尺寸
允许偏差
有哪些?
答:
现浇结构尺寸,垂直度,柱、墙层高≤6m允许偏差: (10)mm
;>6m允许偏差:(12)mm 全高(H)<300允许偏差:H/30000+20(mm);全高(H)>300允许偏差:H/10000且≤80(mm)。表面平整度,允许偏差:8(mm)。参考资料:〖GB50204—2015〗混凝土结构工程施工质量验收规范 ...
现浇
混凝土构件的
允许偏差
是多少?
答:
混凝土
现浇
构件截面尺寸的
允许偏差
为+8,-5,如下图所示:现浇混凝土构件主要区别于预制类混凝土构件,在施工现场进行浇筑成型的混凝土构件,以一个工程为例,从地下基础开始,现浇混凝土部分有基础底板,柱子,楼面板,梁,楼梯等。在二次
结构
期间还有构造柱和圈梁。
混凝土
结构
工程的
允许偏差
是多少?
答:
如对
现浇
混凝土
结构
墙柱构件的垂直度
允许偏差
,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。对现浇混凝土结构墙柱构件的标高允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm...
现浇
楼板水平
偏差
规范要求是多少
答:
混凝土楼面板平整度
允许偏差
是8mm。混凝土
结构
工程实测实量顶板水平度极差要求如下:1、指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。2、合格标准:[0,15]mm。3、测量工具:激光扫平仪、...
标高
偏差允许
多少?
答:
《混凝土
结构
工程施工质量验收规范》(GB50204—2002):对
现浇
混凝土结构墙柱构件的标高
允许偏差
,分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;总标高偏差±30mm。”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间...
现浇
混凝土楼板的尺寸
允许偏差
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011规定,
现浇结构
尺寸
允许偏差
如下:自2015年9月1日开始实施《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204---2015标准,现浇结构尺寸允许偏差也相应调整为:供参考。
混凝土平整度的
允许偏差
是多少
答:
国家规定混凝土平整度检验标准依据《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015规定,
现浇结构
的尺寸
偏差
和检验方法要求,现浇混凝土构件成型后表面的平整度偏差应为8mm,检查方法为2米靠尺配合塞尺检查。平整度采用钢板尺或紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的...
混凝土
结构
垂直度
允许偏差
范围是多少?
答:
《混凝土
结构
工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对
现浇
及预制装配的混凝土结构构件施工
允许偏差
作了具体的规定。如对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全...
混凝土
现浇
板厚度
偏差
多少
答:
混凝土现浇板拆模后板厚度
允许偏差
为+8mm,- 5mm。另将GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,
现浇结构
位置和尺寸允许偏差和检验方法摘录如下供参考:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现浇混凝土截面尺寸允许偏差
现浇结构规范允许偏差
现浇混凝土模板允许偏差
现浇混凝土结构允许偏差
最新模板验收规范GB50204
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
现浇板标高允许偏差
现浇结构平整度允许偏差
现浇楼板平整度允许偏差