11问答网
所有问题
当前搜索:
生活水箱最低有效水位是多少
水箱最
高、低设置
水位
如何确定
答:
水箱最高、低设置水位如何确定这个很简单低水位在出水管上面20-30厘米
高水位在水箱最高处下面20-30厘米就可以了
知道高位
水箱
和储水池的总体积和
有效
体积了,
最低水位
和最高水位怎么确定...
答:
一般高水位设定在溢流口一下10公分左右即可。
低水位可根据使用的有效容积,由上向下测量;也可设置于出水口上50公分
,只为防止形成旋涡使空气进入管路。
消防水压标准
多少
公斤
答:
- 一类高层民用公共建筑,
最低有效水位不应低于1公斤/平方厘米(0.10MPa)
,建筑高度超过100米时,不应低于1.5公斤/平方厘米(0.15MPa)。- 高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑,最低有效水位不应低于0.7公斤/平方厘米(0.07MPa)。- 工业建筑,最低有效水位不应低于1公斤/平方厘米(0.10...
消防水池的
最低有效水位是多少
?
答:
观点二源于“水消规”4.3.9条条文说明:
消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位
,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.20m。消防设计的安全是必要的,但在满足消防设计安全要求的前提下,更应注重设计的合理性。消...
消防贮水高位
水箱最低水位
高程是什么意思?
答:
消防高位水箱很少有和自来水供水共用的,高位
水箱是
稳压用的,也是为了保证在消防主泵启动前,保证10分钟的消防供水。
最低水位
高程,就是水箱中最少装水的高度,比如水箱尺寸为4*3*2,24立方,水位高度
最低为
1.7米,因为水箱出水口法兰离地面大约有0.2米的高度,要抛去,可用水位高度就为1.5米,可以...
消防
水箱水位
标准
是多少
答:
规定,消防
水箱
的实际
水位
管理不仅要确保在正常工况下保持足够高的水位,还要满足在火灾时能够迅速
有效
地向消防。一类公共建筑的高位消防水箱消防储水量不应小于18立方米。二类公共建筑和一类居住建筑的高位消防水箱消防储水量不应小于12立方米。二类居住建筑的高位消防水箱消防储水量不应小于6立方米。
消防
水箱水位
标准
是多少
答:
该
水箱水位
没标准。一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。
消防水池的
有效
水深?
答:
问题一:消防水池
最低有效水位
如何确定 最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流
水位是
设计水位+50mm 确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池...
...里面装有t4dL水,求水位最高为多rdm?
水位最低为
多rdm
答:
25i÷(8×6)=25i×58=5(分米)答:水位最高5分米.25i÷(1i×8)=25i÷8i=3(分米)答:
水位最低
3分米.
柴油发电机
水箱水位最低多少
答:
柴油发电机
水箱水位最低
三分之一。柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
生活水箱有最低水位吗
生活水箱最低水位怎么确定
生活水箱有效水深怎么确定
消防水池高低液位是多少米
消防水箱最低报警水位多高
屋顶水箱最低有效水位
集水池最低工作水位怎么计算
消防水池的最高有效水位
生活用水中间水箱