11问答网
所有问题
当前搜索:
用万用表测交流接触器的方法
怎样测
接触器
电压
答:
工具:
万用表
!
测试方法
: 1)如果你要
测量的
是接触器线圈的电压,请注意选好线圈的接线端子,然后再去测量线圈电压。2)如果是
测试接触器
三相的相间电压,则选择主触点即可!
图解
万用表的使用方法
?
答:
1、先看
万用表
面板。2、电阻档Ω,红表笔插在v/Ω插口,黑色表笔插在COM插口。测量电路或器件两端。(不能带电,否则烧坏万用表。)3、直流电压档,同电阻档
测量方式
。4、
交流
电压档,同电阻档测量方式。5、交流电流档,红表笔插在MA或10A插口,黑色表笔插在COM插口。将万用表串入电路测量。6、...
请问。如何在不同电的情况下。确定380伏
交流接触器
线圈的好坏。谢谢
答:
用万用表
电阻档
检测
电阻值,通常
接触器
大的线圈线较粗的电阻较小,接触器较小线圈线较细的电阻大些,如果出现电阻无穷,或是电阻相当小可以判断线圈短路或是开路,(经验400A左右的接触器线圈电阻在20多欧,40多A左右接触器线圈电阻在40-60欧左右)...
怎么更换
交流接触器的
线圈?
答:
1、第一步,打开执行器的盖子,见下图,转到下面的步骤。2、第二步,执行完上面的操作之后,可以看到执行器的交流接触器,见下图,转到下面的步骤。3、第三步,执行完上面的操作之后,
使用万用表测量交流接触器的
辅助触点C1和C2的电阻,然后更换新的接触器,见下图。这样,就解决了这个问题了。
接触器
不吸合是什么原因?
答:
交流接触器
不吸合是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下
用万用表
量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有
接触器的
触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。
测试
...
交流接触器
线圈A1和A2
用万用表测
是导通的,是为什么呀
答:
A1和A2分别是线圈的两端呀,不通不就是线圈断路了吗,那不是接触器烧了吗?通是通但是有阻值 ,很大的。太小的话就是
交流接触器的
线圈短路了。
交流接触器
不吸合,怎么回事呀,高手来
答:
交流接触器
不吸合是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下
用万用表
量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有
接触器的
触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。
测试
...
接触器
怎么看线圈电压?
答:
如图:图中为380V 50HZ
如何测量接触器
线圈电压?在一般情况下,接触器工作电压在它的线圈上有标明的,若没有.你可以在接触器工作的时候你
用万用表
直接测量一下它线圈的端电压就可以得出它线圈的电压,(也是它的分合闸电压).它有
交流
380V,220V,110V和36V的,也有直流36V,24V,和12V的.可利用电压法测量...
美的定速柜机外机的
交流接触器
接线情况,怎么判断好坏
答:
交流接触器常见故障及
检测 交流接触器
主要用于接通与断开主电路,检查需要工具万用表。常见故障如下。(1)接触器线圈损坏。正常状态下接触器线圈的电阻值应在400~500Ω左右,
用万用表
R×1挡能很容易测量出来,也可在通电情况下测量接触器线圈两端有无220V电压,如有电压,说明接触器线圈损坏,否则相反。...
请问cjx1210
交流接触器
有几组常开和常闭,13NO和14NO是常开还是常闭,万...
答:
这简单,拿表量下通断就行了,表打到蜂鸣挡或是电阻挡,一个表笔接13no另外一个接14no,如果通就是常闭,如果不通就是常开。
<涓婁竴椤