11问答网
所有问题
当前搜索:
电光馈电做漏试顶总开关是什么原因
...井下低压400
馈电开关做漏
电试验时顶跳上级供电变压器
是什么原因
?
答:
越级跳闸大概率是三相短路
,三相短路时危害最大的一种短路形式,严重时可导致多级跳闸,其次,检查保护装置的过流保护是否投入。
电光
防爆真空
馈电开关
KBZ-200-1140(660)的保护坏了换了个新的显示漏电...
答:
观察一下机械机构。那儿故障几率很高。尤其是机械自锁那。
电光
630
馈电开关
阻容和电抗漏电跳闸
原因是什么
?
答:
一、
总开关
漏电试验不跳闸
原因
分析步骤 把开关打在“分闸”位置,按下漏电试验按钮,看显示的绝缘电阻是否下降。1、如果下降到13KΩ以下则应该显示漏电闭锁,如果显示漏电闭锁说明漏电试验继电器板没有问题。2、如果不显示漏电闭锁,首先更换保护器。3、更换保护器之后还不闭锁说明漏电试验继电器板或者是漏电...
电光
630
馈电开关
漏电动作
是什么
原理?
答:
漏电一般是利用零序感应的原理制成的
。因为漏电的电流就是漏向零线的,会让零线上产生电流,从而产生感应电流而动作保护。
电光
产KBZ-400
馈电开关
送电就显示漏电
是什么原因
?
答:
可能是保护器坏了!也可能是插头处焊锡膏太多,有点电流影响的
!你可以把漏电回路的线从保护器拆除,悬空起来!是可以判断的了
电光
400
馈电做
分
开关
时漏电不会跳闸吗
答:
矿用KBZ-400
开关漏
电不跳闸,
原因
有这么几个:1、接线腔内的辅助接地是否接好 2、漏电继电器是否正常 3、零序电流零序电压值是否正常 4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适 5、U0与I0接线是否正确 6、附加直流电源(就是u0与un)接线顺序是否正确 7、三相电抗器是否正常 8、保护器是否正常 ...
电光馈电开关
不显示
漏试
记录
答:
熔断器故障。根据《
电光馈电开关
原理及故障分析》,电光馈电开关不显示
漏试
记录是熔断器故障的
原因
。馈电是指供给电能、供电;尤指对一个电路供电,指被控制装臵,向控制点的电反馈。
电光
400
馈电
分闸后显示漏电解除
答:
不跳闸
原因漏
电闭锁:就是在
开关
合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。
电光馈电开关
显示未知事件
怎么回事
啊
答:
造成
电光馈电开关
显示未知事件的
原因
可能有很多种,例如:1. 设备损坏:开关内部元件损坏或老化,导致无法正常工作。2. 连接问题:开关与其他装置之间的连接不良,或者线路过长、过大,导致信号传输出现问题。3. 环境干扰:开关处于强电磁干扰环境中,导致信号传输受阻或产生干扰。4. 操作错误:操作人员没有...
电光
防爆低压
馈电开关做漏
电实验不动作
是什么原因
答:
漏电继电器不能吸合,接地不良,或者漏电电阻坏了,不能形成回路。