电力排管施工规范
电缆敷设使用
排管
时应符合的规定有哪些
答:
国家标准GB50217-2007《
电力
工程电缆设计
规范
》中对于电缆
排管
敷设的相关规定如下:5. 4. 4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。5. 4. 6 使用排管时,应符合下列规定:1 管孔数宜按发展...
电力排管
验收
规范
答:
一、施工工艺流程
电力排管施工
工艺流程:测量放线?沟槽开挖?沟槽支护? C15混凝土基础?模板支撑?钢筋绑扎?混凝土浇筑?人井砌筑?养生?模板拆除?排管安装?回填碾压?恢复路面?竣工验收。二、电缆排管敷设的要求 1.电缆排管所需孔数,除按电网规划确定敷设电缆根数外,还需有适当备用孔供更新电缆用,但排...
穿电缆线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设...
电缆
排管
回填石粉厚度
答:
20cm。根据
电力
电缆敷设
施工
及验收
规范
规定得知,直埋电缆敷设完成后在回填土之前电缆上必须要垫一层黄沙,厚度在20厘米,因此电缆
排管
回填石粉厚度是20cm。电缆是指由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
电力排管
套什么定额?
答:
电力排管
套应以下的定额:1、电力工程的排管应按电力专业的定额;2、多孔管按照该管道一根数计算量,不能将多孔累计算量;3、基础和垫层则根据设计要求计算和
施工
,一般情况下砂垫层必须有,基础局部有;4、于防腐就另当别论了,钢管敷设有防腐,本题谈及的多孔管应该是塑料制品则不防腐。电力排管...
建筑电气
规范
中对埋地的电线管有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《
电力
工程电缆设计标准》5.4电缆保护管敷设。
电缆顶管与电缆
排管
有什么区别?
答:
1、费用不同 电缆顶管采用非开挖方式
施工
,施工费用较高。电缆
排管
则采用挖沟,回填的方式施工。排管直接开挖,适用于拆迁成本低或空旷地施工,成本较低。2、工作方式不同 排管一般是开挖基坑土方后,在沟槽中排管,再回填沟槽;而顶管则是用顶管机械直接在地下进行开孔。顶管施工特点:1、非开挖技术...
请问挖道路
电力
管道(2*3 d160的玻钢管)
排管
的工作面宽度有
规范
要求吗...
答:
给排水
规范
上有。大约工作面600左右
燃气管道与
电力
管道交叉安全距离
答:
主要道路
电力排管
规划 1.排管敷设方式适用于敷设电缆条数较多,且有机动车等重载的地段。如:市区道路、穿越公路、穿越绿化地带、穿越小型建筑物等。同路径电缆单排管敷设条数一般以8~24条为宜。钢筋混凝土浇制的排管衬管禁止使用石棉管; 2.电缆排管孔径为150、175mm,孔径150mm排管适应电缆外径120mm及以下时使用...
埋电缆的时候,电缆管的最浅处要低于路面多少?
答:
4,
电力管
:根据《电力工程电缆设计
规范
》第5.3.3 规定 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。第5.3.4 规定 直埋敷设于冻土地区时,...
1