11问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统继电保护张保会课后答案
继电保护
中,哪些属于异常状态,哪些属于故障状态?谢了!断线属于什么_百度...
答:
电力系统
的故障状态最常见同时也是最危险的故障是发生各种类型的短路,包括三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路,其中以单相接地短路为主,其次为两相短路。断线也属于故障 参考:《电力系统继电保护》(第二版 张保会)
电力系统
中的过电流的
保护
是如何设置的
答:
Krel可靠系数,一般取1.15~1.25 Kss
系统
自启动系数,一般大于1 Kre电流继电器返回系数,一般为0.85~0.95 所以,Iset=1.2~1.5Imax Imax是最大负荷电流。Iset是整定值。参考资料:张保会《电力系统继电保护》
电力系统
振荡和短路的主要区别是:
答:
1,发生时的现象不同:
电力系统
振荡时系统各点电压和电流均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。2,决定因素不同:振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间...
请问
电力系统
中 变电站10kV的出线上为什么通常B相不装设CT呢?除了降低...
答:
从
继电保护
的角度来看:1、对于变电所引出的并联形线路,当线路发生两点接地短路时,此时,我们想要的是切除任何一条线路即可。对于三相都接CT(三相完全星形接线),不必要的切除两条线路的机会就比较多。而如果B相不接CT(两相不完全星形接线),可以保证2/3的机会只切任一条线路。2、对于yD11一侧...
简述
继电保护
装置的基本任务
答:
当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,
继电保护
装置能最大限度地减少对
电力系统
元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示...
什么是距离
保护
?
答:
距离保护 - 正文 用电压与电流的比值(即阻抗)构成的
继电保护
。又称阻抗保护。它的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受
系统
运行方式的影响较小。当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作...
张保会
、尹项根《
电力系统继电保护
》
答:
去网上买一本!中国
电力
出版社;
继电保护
中母联失灵、死区保护什么意思?
答:
当
保护
向母联发跳令后,经整定延时母联电流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护经两母线电压闭锁后切除两母线上所有连接元件。只有母差保护和母联充电保护才起动母联失灵保护。母联死区保护 若母联开关和母联TA 之间发生故障,断路器侧母线跳开后故障仍然存在,正好处于TA 侧母线小差的死区,为提高保护...
华北
电力
大学北京校区电自考研! 想知道具体考试的参考书目名单及出书...
答:
080802电力系统及其自动化109 ①101政治②201英语一③301数学一④812电力系统分析基础:《电力系统稳态分析》中国电力出版社(第三版)陈珩 《电力系统暂态分析》中国电力出版社(第三版)李光琦 复试科目:518
电力系统继电保护
原理:《电力系统继电保护》
张保会
尹项根 中国电力出版社 2005;《电力系统继电...
报考上海
电力
学院电气系研究生的话,初试专业课考什么啊,用哪一版的教 ...
答:
链接: https://pan.baidu.com/s/1eg8wxdF6K4YFgAyYITWaqQ 提取码: ad97 《电路》高等教育出版社第四版、邱关源;《电力系统分析》(上/下册)华中科技大学出版社2002年版何仰赞;《发电厂电气部分(第三版)》中国电力出版社熊信银;《
电力系统继电保护
》中国电力出版社
张保会
...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
继电保护第三版答案pdf
电力系统继电保护张保会电子版
继电保护原理张保会PDF
电力系统继电保护张保会PDF
高电压技术赵智大第四版答案
电力系统继电保护第二版课后答案
电力系统分析第三版课后答案
电力系统继电保护电子书
电力系统继电保护题库及答案