11问答网
所有问题
当前搜索:
电力线交叉跨越安全距离
在邻近或
交叉
其他
电力线
工作的
安全距离
:10KV、35KV、110KV、220KV、500...
答:
10kV及以下距离0.7米;35kV距离1米;110kV距离1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米
。安全间距是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定安全距离,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近...
220千伏
电力
线路导线
跨越
其他电力线路的垂直
安全距离
是多少
答:
电力线路施工交叉跨越中,
220kV电力线路导线跨越其他电力线路的垂直安全距离是4M
。我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。根据<<中华人民共和国电力行业标准>>,对不同电压的架空电力线路保护区和安全距离作了详细而严格的规定,各级电压线路距建筑物的水平和垂直安全距离分别为:35...
...35kV、110kV、220kV线路
交叉跨越
的
安全距离
是多少?
答:
10KV线路与电力线的交叉跨越距离要求不小于下述距离。
与10KV线路距离为2米,与35和110KV距离为3米,与220KV距离为4米
。为了防止人体触及或接近带电体造成触电事故,为了避免车辆或其它器具碰撞或过分接近带电体造成事故,以及为了防止火灾、防止过电压放电和各种短路事故。为了操作方便,在带电体与地面之间...
35KV线路与10KV线路
交叉跨越安全距离
是多少?
答:
1m
。安全距离要求为
500kV:5m
;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5...
...上跨另一条10KV线路(架空绝缘线),
安全距离
有何要求?
答:
安规规定就是10千伏线路与10千伏线路交叉安全距离就是1米
,绝缘导线执行标准与裸导线相同。
...高压线与地方高压线(0.38,10,35,110,220)
跨越
或穿越的
安全距离
...
答:
《
电力
设施保护条例》第五条有明确的相关规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
66千伏—110千伏为40米。根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压
电缆
外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,不得小于1米...
10KV的
电缆
地下施工与房屋的
距离
是多少?谢谢
答:
电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。5、电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4米余度。6、
电力电缆
直埋与其它管线平行,
交叉跨越距离
。 电缆与建筑物平行:不得小于600mm。【回答】希望能帮助到您哦🙂🙂【回答】
电力
线路施工
交叉跨越
中,220kV与35kV的
安全
净
距离
是多少?
答:
国网的安全规程中规定的
安全距离
是220kV 3m,35kV 1.5m
交叉跨越距离
是什么意思?
答:
输电线路穿越房屋、建筑、果树、林木、河流等物体,称为跨越。但一般并不严格区分,通常对所有各种交叉也统称为
交叉跨越
。输电线路与河流或各种工程设施有交叉跨越时,为保证双方都能安全运行,必须遵守国家或有关主管部门制定的规定。这个距离就是线路的
安全距离
,防止电磁网互相干扰或出现闪络造成安全事故 ...
架空
电力
线路
跨越
架空弱电线�
答:
电力
线路与弱电线路
交叉跨越
的最小垂直
距离
如下:1、1kV及以下线路1.0m;2、10kV线路2.0m;3、35~110kV线路3.0m;4、220kV线路4.0m;5、330kV线路5.0m;6、500kV线路8.5m;7、750kV线路12..0m。以上数据分别从DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》;GB50173-2014《电气...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
交叉跨越线路安全距离
输电线路交叉跨越安全距离
电力线路交叉跨越规定
电力安规安全距离表1
110千伏线路交叉跨越距离
电力设施安全距离规定
交叉线路安全距离
电力线路交叉跨越距离
人员与电力线的最小安全距离