11问答网
所有问题
当前搜索:
电动机交流耐压试验怎么算合格
电动机
绝缘电阻多少以上可以做
耐压试验
?
答:
电动机绝缘电阻在冷态下,
定子绕组交接绝缘电阻不小于1兆欧,转子绕组不小于0.5兆欧,电机注入定子绕组的绝缘电阻不小于6兆欧
。在热态下,定子绕组交接绝缘电阻不小于0.5兆欧,转子绕组不小于0.3兆欧。当环境温度升高而不高于40℃时,其冷态绝缘电阻值可降低1/10。耐压试验的试验电压值一般均为产品...
某三相异步
电动机
的额定电压为380V,其
交流耐压试验
电压为多少?求教...
答:
在绕组对机座及绕组各相之间施加一定值50Hz交流电压,历时1min而无击穿现象为合格
,低压电机试验电压标准:1KW及以下,有效值为2UN+500V;1.1KW~3KW,有效值为2UN+1500V;4KW及以上,有效值为2UN+1000V。
高压
电动机
的
耐压试验
答:
您好:
交流电动机
定子绕组泄漏电流和直流
耐压试验
:1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定3)500kW以下的电动机自行规定。有条件时可分相进行。要求转子回路一定要短路后可靠接地。
高压
电机
打
耐压
要打到多少
答:
打
耐压
使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压
电机
产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大。根据实际而定方式:电机容量大小与电源容量且1000KW以下的可直接启动...
电机耐压试验
2UN什么意思?
答:
1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un
。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3、500kW以下的电动机自行规定。 在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。以下方式可共参考: 按照经验估算可根据测试的绝缘电阻值换算...
电机
绕组的匝间
耐压
多少
怎么
确定?是直流无刷
电动机
。
答:
匝间
试验
两种方法:1升高到额定电压的130%,运行3min,没有击穿冒烟,
合格
;2冲击电压的方法,JB/T9615-2000中有方法和限值,UT=K1*K2*UG=1.4*1.1*1500V,一般是这样。绕组:线圈通常指呈环形的导线绕组,其电感量大小与有无磁芯有关,Q值愈高,回路的损耗愈小,广泛应用于
马达
、电感、变压器和...
250KW
电动机
的绝缘
耐压
是多少伏?
答:
电机交流耐压试验
试验电压的频率为50HZ,并尽可能为正弦波形,其数值应符合下表的规定,试验电压从不超过半值开始,之后均匀地或每步以超过全值试验电压的5%逐步增到全值。电压自半值增加到全值的时间应不少于10s。全值电压维持时间为1min。同一台电机不能重复进行耐压试验。若用户要求再进行一次时试验...
异步
电动机
做
耐压试验
答:
异步
电动机
做
耐压试验
时,当电压升到(半值)后,应逐渐升至全值,一般不少于(10 秒),以免受冲击电压的影响,然后保持(1)分钟,再降至(半值)以下切断电源。
一台0。5千瓦的
电动机
,额定电压为380V ,那它的
试验耐压
值用多少?
答:
电机
额定电压为380V的可通以1000V的
试验
电压
测试
.也可根据电机容量适当调整试验电压。但我看0.5kw就不用了
三相异步
电机如何
做耐高压
测试
答:
对于局部修理后的绕组,
耐压试验
的电压可低一些。一般在总装后,低压
电动机
的耐压试验电压为Un+500V,高压电动机为1.3Un,但试验电压不得低于上述表中数值的50%。额定电压为380V及以下的电动机,如果没有高压试验设备,可用电压为1000V的兆欧表作试验电源,摇动1min来试验其绝缘能力。三相异步
电机
(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机交流耐压试验电流计算
高压电动机交流耐压试验问题
电动机交流耐压试验
高压电机交流耐压试验设备
10kv高压电机怎么做耐压试验
10kV电机怎么做耐压试验
电机耐压试验怎么做
6kv电动机耐压试验标准
电动机耐压试验仪