11问答网
所有问题
当前搜索:
电动机用什么熔断器最好
有一台
电动机
,其功率为4.5KW,用一组
熔断器
作短路保护,用自动开关作负荷...
答:
电动机
,380V,功率为4.5KW,额定电流:8.5A左右 选用一组
熔断器
容量:20A (按额定电流:8.5A*2倍)选用空气开关容量:20A (按额定电流:8.5A*(1.5-2)倍)
电机
电路中
熔断器
、断路器的选型原则
答:
一般是推荐选用aM型熔断器(即所谓的D型)7.5kw电机的负荷电流大约15A左右
,启动电流可达7倍,即105A,而20A的aM型熔断器允许通过的启动电流为126A,可以满足要求,而选用gM型熔断器必须要选用32A/40A(110A/140A)。如果是重载启动,熔断器的规格还需要放大一档。
详细请教一下,异步
电动机
控制系统中,
熔断器
该如何选择?谢谢!_百度知...
答:
主电路熔断器是短路保护
,一般按额定电流的两倍左右来选择熔断器;小容量的,几千瓦,一般用瓷插保险,保险丝便宜,换也方便。大容量的,几十千瓦以上,一般用RTO保险,保险插是一次性的,价格贵。控制系统中,熔断器一般选用10A的。控制系统中,一般选用RCO螺旋式保险5—10A的。主电路用保险保护电动机,...
电机
电路中
熔断器
、断路器的选型原则
答:
熔断器通常被用于设备过载保护,原则上选取负荷电流的1.5-2倍即可
,断路器用于设备短路保护,根据不同的设备选择不同的断路器。7.5kw电机的负荷电流11A左右,选择20A的熔断器可以满足要求。另:电机启动时的励磁涌流一般是正常电流的4-6倍,其持续时间3-6秒左右,按照这个计算20A也同样满足。
熔断器
的选择要怎么选 熔断器如何选择?
答:
例如:对于容量较小的照明线路或电动机的简易保护,
可采用RC1A系列半封闭式熔断器
;在开关柜或配电屏中可采用RM系列无填料封闭式熔断器;对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应采用RTO系列有填料封闭式熔断器。机床控制线路中,应采用RL1系列螺旋式熔断器;用于硅整流元件及晶体管保护的,应采用RLS或RS...
一个3KW
的电机
怎样选择
熔断器
,断路器,接触器,热继电器,说说方法_百...
答:
用西门子或者施耐德,他们对不同规格
的电机
都有配套系列的低压电器产品。或者打他们的热线,他会帮你选。
22kw
电机
如何选择
熔断器
答:
电动机用熔断器
一般在以前的电路控制方面比较常见。主要用做电机的短路保护用。现在随着断路器和电动机保护器的逐步普及,熔断器作为电机短路保护渐渐很少人采用。一般配100A的空开就可以满足短路需要和堵转需要。当然选配对应的热磁式保护器更好。用熔断器作为短路保护的有最大的弊端,当单一线路电流过大或者...
电动机
控制回路的
熔断器
怎样选型?
答:
可以选用5A的瓷管带座
熔断器
,市面上比较好买。
电动机熔断器
怎么选择
答:
电动机熔断器
选择,一般为额定电流的2--2.5倍。110KW
的电机
,一定是降压启动,所以选低值为额定电流的2倍。电热或照明负载熔断器选择,一般选为额定电流的1---1.5倍
一台功率为7.5kw,额定电流为25.4A的
电动机
,请选择主电路
熔断器
的型号与...
答:
应根据
电动机
的电流14.2A选择
熔断器
:
保险丝
额定电流应是:In=Ir/of=14.2/0.75=18.9A,这儿的Ir是
电机的
额定电流,of是UL规格保险丝的折减率,所以应该选择20A保险丝。选择RT14型圆筒形帽熔断器:RT14-32/3 20A,熔体电流20A。若是15.4A电流选择20A也没问题。接触器CJT1-20 ~380V,热继电器为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
熔断器用于电动机的什么保护
熔断器在电动机的电路中起
电动机熔断器如何选择
熔断器起什么作用
热继电器和熔断器区别
三相异步电动机的定子由什么组成
熔断器一般起什么保护
电动机综合保护器的工作原理
熔断器的额定电压