11问答网
所有问题
当前搜索:
电动机综合保护器接在接触器
电动机综合保护器
口中在交流
接触器
的进线可以么?
答:
电动机综合保护器
一般是安装在电动机控制箱内的一种保护装置,用于实现电动机的电气保护。如果电动机控制箱中存在交流
接触器
并且该交流接触器有进线端子,则可以将电动机综合保护器的进线连接到该进线端子上。但需注意安装过程中需要按照电路图进行正确接线,并确保电路连接牢固、可靠。另外,在进行接线时...
220v
接触器
加220v
电机综合保护
加1个旋扭开关怎么接线求实物
答:
220伏的电动机综合保护电源接线直接接在220伏交流接触器的线圈a1a2两端就可以
。一个旋转开关与电动机综合保护器的常闭点串联在一起接入到咱们的交流接触器线圈就可以了。具体图形如下。希望我的回答对你有帮助了望采纳。
jd-5
电动机综合保护器
和cj20-10交流
接触器
怎样
连接
答:
1、jd-5
电动机综合保护器
的常闭辅助触点串入cj20-10交流
接触器
线圈回路中。2、JES即"
电机综合保护器
"。主要应用于:风机、水泵、电动机等负载的控制与保护, JES 具有:过载、过流、欠压、过压、欠流、短路、缺相、漏电、相位等综合功能于一身。JES符合的标准:IEC60947-6-2:(2002)《低压开关设备和...
电动机综合保护器
是安装在星型一三角型
接触器
前和接触器后端一样吗?
答:
不一样,应该是按装在星三角
接触器
后,
电动机
前即可。
正泰jd-5
电动机综合保护器
与交流
接触器
怎么接线
答:
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可
,通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此...
求助
电动机综合保护器
和交流
接触器
怎么
连接
啊?大概是什么原理呢?我看图...
答:
电动机综合保护器
一般有电源,常闭触点,常开触点 控制回路;接上电源。找到保护器的常闭触点,把它和
接触器
线圈串联就行了。主回路;电流小的上下各三个接线柱,上面进线下面出线,和普通热继电气一样。电流大的把
接电机
的三根线穿过保护器的三个孔。
电动机综合保护器
不能
接在接触器
的下面吗?
答:
综保器应当装在各馈线电源侧,一般在配电柜各馈线的断路器下侧。这样可以
保护
从断路器以下(包括线路和负荷)各部分。如果装
在接触器
下面,从电源到接触器的线路就无法保护了,而且接触器也不能用来断开故障电流,综保不能用来动作接触器的
dj-5的
电机综合保护器
220V德力西,
接触器
是380V的咋接综合保护器;
答:
按这个图接就行。
电机
(英文:Electric machinery,俗称"
马达
")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电
机在
电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,...
求380V交流
接触器
和
电动机综合保护器
的接线方法 交流接触器有L1 L2 L3...
答:
接触器
的L1L2L3和T1T2T3是主触点,三条电源分别接L1L2L3,T1T2T3分别引线出来穿过
电机综合保护器
的三个大过线孔接到电动机,A1可以接电源火线随便一条,A2其中一条接到电机综合保护器的控制接线柱1,然后电机综合保护器的控制接线柱2接除A1接的以为另两条火线,电机综合保护妻也要接电源,然后设定...
电动机综合保护器
放在
接触器
上面显示断相是不是应该放在接触器...
答:
保护器
工作电源要
接在接触器
下线,不能接上线,否则报故障无法工作。保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的用电安全。可以分为两大类:一是家用保护器;二是机械之类的保护器,根据不同的需求...