答:
自耦变压器
降压启动原理
是利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。如图是交流
电动机自耦降压
...
自耦降压
器接线图,
原理 图片
谢谢!!
答:
如下图所示:
降压
器:
自耦
变压器
降压启动
是指
电动机启动
时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。
如何按照安装
自耦
变压器
降压启动
控制线路的电路图,画出接线图?过程详细...
答:
如下图所示为按钮、接触器控制补偿器的三相
电动机降压启动
的控制线路图。线路的工作
原理
如下:1)先合上电源开关QS:2)降压启动:按下按钮SB1→SB1动断触头先分断对KM2互锁、SB1动合触头后闭合→KM1线圈通电→KM1互锁触头分断对KM2互锁、KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M接入TM降压启...
自耦
变压器怎么接线
答:
电机自耦降压启动
接线图如下:自耦变压器降压起动接线图适用于三相异步电动机的任何接线。根据允许的起动电流和所需的起动转矩,可选择不同的自耦变压器分接头,实现降压起动。无论电动机的定子绕组是采用Y接线还是U接线,如果变压器的功率小于电动机的功率,则变压器的功率应与电动机的功率相同。自耦变压器...
自耦降压启动
变压器60%端子接哪个KM交流接触器?
答:
上图是电机自耦变压器
降压启动控制原理图
。由于不同人绘制的电气图符号意义不同,你可以参考上图自行分析确定。
交流
电动机自耦降压
起动切换控制电路的工作
原理
答:
交流
电动机自耦降压
起动切换控制电路
原理图
:交流电动机自耦降压起动切换控制电路的工作原理:1、合上空气开关QF接通三相电源。2、按
启动
按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合由...
降压
起动的起动过程中注意事项?
答:
1)
自耦
变压器(启动补偿器)
降压启动
。三相异步
电动机
采用自耦变压器降压启动的工作
原理
如图3-16所示。启动时先 合上电源开关K,将自耦变压器的转换开关扳至“启动”位置, 此时电源接自耦变压器原边,电动机接自耦变压器的副边。当
电 动机
转速升到一定程度后,将自耦变压器的转换开关迅速扳至 “运行...
谁能给我发一下
自耦降压启动
的主回路和二次控制
原理图
啊?(3个接触器...
答:
针对
自耦
变压器厂家推荐使用的
原理图
,为了尽可能地减少烧坏自耦变压器和电动机停机事故的发生,提出如下几点建议:在一次主回路中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给
电动机降压
起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头。当同时动作时电动机降压起动,断电时QC1、QC2...
什么叫
自耦
变压器
降压启动
,什么
原理
答:
自耦
变压器
降压启动
是指
电动机
启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。
原理
是电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。⑴由于自耦变压器的计算容量小于额定容量。所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材...
自偶
降压
起动柜的控制线路的讲解
答:
图1
自耦降压启动
柜接线
原理图
1 基本工作原理按启动按钮SB2,交流接触器KM1和KM2线圈得电,主触头KM1和KM2闭合。自耦变压器TM串入
电机
降压启动。同时,时间继电器KT线圈得电。KT动合触点延时动作,KT动断触点延时先断开。接触器KM1、KM2和时间继电器KT线圈失电,主触点断开,自耦变压器脱离电机电路。...