11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器二次侧电压计算一次电压
电压互感器二次侧电压
怎么推算
一次电压
?
答:
电流互感器实际上就是一个降压变压器,
所以二次侧电压乘以电压互感器的变比就是一次侧的电压
。
电压互感器二次侧电压
怎么推算
一次电压
答:
二次电压
乘以变比,等于
一次电压
...PT柜
二次侧
测得电压62V,请问此时对应的
一次侧电压
是多少?PT的变比...
答:
二次侧电压为62V,没有说明是相电压、还是线电压。如果是线电压,那么一次侧电压为:62×100=6200V=6.2kV
,线电压太低了可能不正确。如果是相电压,则U2=√3×62=107.384(V)。所以:U1=U2×k=107.384×100=10738.4(V)=10.74(kV)。上图中,一次线圈:UAO为相电压,UAB=U1为线电压...
电压互感器一次侧电压怎么算
答:
由于高压侧的电压不易直接测量,我们需要使用电压互感器,
通过二次侧的电压数值乘上互感器的变比,就是一次侧的电压
。
电压互感器
的
二次侧
怎么归算到
一次侧
?
答:
1.归算的原则是归算前后的磁势平衡关系\各种能量关系均应保持不变。2。电势和
电压
的归算:设变压器
一次侧
的匝数为W1,
二次侧
的匝数为W2,W1 / W2 =k 则有归算后的: E2' = k * E2 U2' = k * U2 3。电流的归算:I2' = I2 / k 4。阻抗的归算:r2' = k^2 * r2 x2' = k...
电压误差
计算
,
电压互感器
变比110/0.1,测得
1次
122Kv,
2次
105v,求电压误差...
答:
根据
电压互感器
变比及
二次侧电压
,
计算一次
侧电压为105x110/0.1=115500v=115.5kv与实际测量差122-115.5=6.5kv
电压互感器二次
加压200V,
一次侧
应该感应多少电压?
答:
二次侧电压
是额定的多少倍,那么一次侧电压也大概是原来额定值电压的多少倍。
电压互感器二次侧
的电压怎样
计算
?
答:
P2变压器次级功率
计算
值.P1变压器的低级功率计算值.U2I和U2II .变压器次级各绕组
电压
(V),其值由负载决定.I2I和I2II .变压器次级各绕组电流(A),其值由负载决定.η为效率 变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA...
电压互感器
和电流
互感器二次
回路如何归算的?
答:
无功损耗、视在功率以及变压器的主磁通等均保持不变。归算
一次侧
:电势和
电压
的归算:设变压器一次侧的匝数为W1,
二次侧
的匝数为W2,W1 / W2 =k。则有归算后的 E2' = k * E2,U2' = k * U2。电流的归算:I2' = I2 / k 阻抗的归算:r2' = k^2 * r2 x2' = k^2 * x2 ...
电压互感器
标称变比是什么?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上
二次侧电压
(单相)比
一次侧
线电压比上二次侧线电压(三相)。变比就是一次绕组与二次绕组的比值,可以用
一次电压
与二次电压的比值来
计算
。一般来说
电压互感器二次
额定电压为100v 在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器一次侧和二次电流计算
电压互感器二次侧电压是多少
电压互感器电压比计算
电压互感器输出电压计算
电压互感器拐点电压怎么计算
电压互感器vv接法电压计算
怎么计算电流互感器拐点电压
电流互感器拐点电压计算
电度表电压互感器变比计算